Подскажите как правильно осуществить задачу.
Есть ввод в здание кабель 4х4 кв медь ,который подходит
под землей и поменять на более мощный нет возможности.
Нагрузка в помещении большая.
Есть два вопроса
1. Если поставить на входе диф автомат 3-х на 40А (ток утечки
0.3)
этого будет достаточно ,чтоб ограничить ток по кабелю или
нужно дополнительно поставить реле тока?
2. Диф реле отсекает утечку по кабелю( в данном случае под
землей) только после места установки или и до места установки?
Поправьте меня.
Заранее благодарен.
1. Диф автомат на вводе в здание ограничит ток по кабелю.
2. Он сработает на токи утечки в цепях включенных после него.
3. Для защиты кабеля устанавливается автомат на другом его конце.
Цитата(savelij @ 9.3.2009, 13:14)
1. Диф автомат на вводе в здание ограничит ток по кабелю.
2. Он сработает на токи утечки в цепях включенных после него.
3. Для защиты кабеля устанавливается автомат на другом его конце.
На кабель 4х4 див автомат на 40А подходит или можно поставить на 50А ?
Диф.автомат выбирайте по нагрузке которую хотите ограничить, для алюминия ставьте 25А, для меди 30А.
З.Ы. А вообще если нагрузка большая то кабель лучше поменять, что бы он соответствовал длительно допустимому току вашей нагрузки.
Цитата(Вадим69 @ 9.3.2009, 14:31)
На кабель 4х4 див автомат на 40А подходит или можно поставить на 50А ?
Автомат на 40А предел для поставленных условий.
Сделать еще один ввод и не обязательно под землей
Если подойти по-научному и правильно- измерьте температуру кабеля (способ сообразите сами), она не должна превышать требований ТУ на кабель. Если Т меньше -можно увеличить нагрузку на него.
В ТУ на кабель указан максимальный допустимый ток, думается прибинтовывание (к примеру) термометра к кабелю никто не пользует. Если только кто очень научный и правильный..
savelij®
10.3.2009, 21:04
Цитата(Олега @ 10.3.2009, 14:54)
...прибинтовывание (к примеру) термометра к кабелю никто не пользует. Если только кто очень научный и правильный..
А так же автомат защиты с плавной регулировкой уставки в зависимости от температуры....
сорри
Цитата(savelij @ 10.3.2009, 21:04)
А так же автомат защиты с плавной регулировкой уставки в зависимости от температуры....
сорри
И что же это за такой хитрый АВ, что меряет t кабеля? Пример, пожалуйста. Только, кабеля, а не защита от перегрузки.
Цитата
И что же это за такой хитрый АВ, что меряет t кабеля?
Это автоматы с подключением выносного термосопротивления. Смотрите электродвигатели взрывозащитного испонения.