Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выбор типа ячейки ТСН
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Mishgun
Вопрос полупрофессионала:
Для двухсекционного Распредустройства 10 кВ с двумя вводами в виде двух кабелей 10 кВ длиной по 1,5 км необходимо установить ячейки ТСН до вводного выключателя или подключить непосредственно к секции 10 кВ ?
Тип подключаемой ячейки можно выбрать любой.
Знаю что раньше предпочтительней была схема включения до вводного выключателя, а сейчас?
Чапааев
таврида электрик у них есть Тсн в ячейке ввода
knes
лучше до ввода. (не потеряете СН)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.