Цитата(donvovchik @ 12.3.2009, 17:59)

Господа есть ГОСТ, СНИП, рекомендации по установки трансформаторов:
где можно, где нельзя?
как, какие, почему эти можно, а эти нет?
в частности чет стал вопрос о размещении маслянного трансформатора в(на) первом этаже общественного здания!
скиньте ссылку пожалуйста!
Здравствуйте всем.
Для начала, ссылка СП31-110-2003 п.5.4, ПУЭ пп.4.2.81, 4.2.85, 7.1.15. Еще надо учитывать, что масляные тр-ры содержат масла гораздо больше 60кг., тем самым попадают под противопожарные мероприятия.(один из пунктов ПУЭ п.4.2.103) Возможно Вам придется отказаться от масляных встроенных тр-ров по вышеперечисленным ограничениям.
Берите сухие.