Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Проводка
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Монтаж внутренних сетей


Гость_Иван_*
Подскажите пожалуйста, какая высота от потолка должна быть при прокладке проводки, горизонтальных линий. Если можно со ссылкой на документ. И еще говорят что розетки в группе нельзя соединять параллельно, что надо тянуть на каждую розетку из коробки свой провод?
savelij®
Горизонтали на высоте до 150 мм от перекрытий (СНиП 3.05.06-85, п. 3.33)
При шлейфовании розеток особые трения возникают при рассмотрении вопроса о РЕ проводнике. Что бы не спорить с представителями Энергонадзора, РЕ проводник к каждой розетке подвести ответвлением от приходящего с помощью любого разрешённого способа (сварка, пайка, сжим, клеммник) в коробке под механизмом. Или же вести отдельные линии от распаячных коробок... icon_wink.gif
Гость_Иван_*
При шлейфовании розеток особые трения возникают при рассмотрении вопроса о РЕ проводнике. Что бы не спорить с представителями Энергонадзора, РЕ проводник к каждой розетке подвести ответвлением от приходящего с помощью любого разрешённого способа (сварка, пайка, сжим, клеммник) в коробке под механизмом. Или же вести отдельные линии от распаячных коробок... icon_wink.gif
[/quote]
Дайте пожалуйста ссылку на документ, который это требует, ну очень надо! Плиз
savelij®
Цитата(Гость_Иван_* @ 14.3.2009, 20:22) *
Дайте пожалуйста ссылку на документ, который это требует, ну очень надо! Плиз

Тут есть обсуждение сосылками
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Монтаж внутренних сетей
Быстрые Ссылки по разделу, ссылки на обсуждения в рамках тематики данного подфорума

Не хочется плодить одинаковые темы... сорри.
Завхоз
В помещениях пребывания детей в детских учреждениях высота установки розеток 1,8 м. Вопрос-в служебных помещениях детсада( кабинеты завед, завхоза, для персонала и т.п.) на какой высоте установить розетки?
Гость_ez81_*
А что в помещение завхоза или медпункта или директора дети не заходят? Касаемо розеток читайте ПУЭ-7 издание там это есть...
Завхоз
Заходят с родителями, воспитателями.Кто-то может растолкует подробнее?
Олега
Цитата(savelij @ 14.3.2009, 17:38) *
Горизонтали на высоте до 150 мм от перекрытий (СНиП 3.05.06-85, п. 3.33)

Есть вопрос, после которого строители и конструкторы задумываются надолго.
"Внутренние несущие стены и несущие перегородки (на которые опираются балки или плиты перекрытия) следует выкладывать из полнотелого глиняного или силикатного кирпича, при минимальной вполне достаточной (!) толщине стен 250 мм (иногда и 120 мм)".
1."до 150мм" - это означает, что хоть до потолка.
2. проводка нонче "сменяемая", прокладка (в среднем) в гофротрубах d20.
3. защитный слой раствора - не менее 10мм. можно принять 15.
4. идеальной (по глубине) штраба не бывает, не лазером чай.
Вот собственно и вопрос: является ли стена или перегородка несущей, если с двух сторон провели скрытую проводку, прорезав при этом 40-45мм? Причем поближе к плите перекрытия. Да и перекрытие опирается не на всю стену, лишь с края.

Цитата(Гость_ez81_* @ 2.7.2009, 23:15) *
А что в помещение завхоза или медпункта или директора дети не заходят? Касаемо розеток читайте ПУЭ-7 издание там это есть...

Касаемо розеток: 6.6.30 п3. В школах и детских учреждениях (в помещениях для пребывания детей) на высоте 1,8 м.
В прочих помещениях дети под присмотром (в присутствии) взрослых. В квартирах тоже бывают дети icon_biggrin.gif У Вас дома розетки на 1,8м от пола?
Завхоз, ставьте розетки с защитными шторками.
gomed12
Цитата
Вот собственно и вопрос: является ли стена или перегородка несущей, если с двух сторон провели скрытую проводку, прорезав при этом 40-45мм? Причем поближе к плите перекрытия. Да и перекрытие опирается не на всю стену, лишь с края.

На несущей стене кончаются плиты, лежат концами, промежуточные стены (перегородки вдоль-поперек) не считаются несущими.
Несущая стена — это естественное продолжение и неотъемлемый элемент конструкции здания, который служит опорой для балок или бетонных плит потолочного перекрытия, она в буквальном смысле «несет» на себе определенную нагрузку.
Если вы мысленно удалите ее из конструкции здания и такое удаление нарушит целостность здания, значит, стена несущая
СНиП II-22-81
6.6. Каменные стены в зависимости от конструктивной схемы здания подразделяются на:
несущие, воспринимающие кроме нагрузок от собственного веса и ветра также нагрузки от покрытий, перекрытий, кранов и т.п.;
самонесущие, воспринимающие нагрузку только от собственного веса стен всех вышележащих этажей зданий и ветровую нагрузку;
ненесущие (в том числе навесные), воспринимающие нагрузку только от собственного веса и ветра в пределах одного этажа при высоте этажа не более 6 м; при большей высоте этажа эти стены относятся к самонесущим;
перегородки — внутренние стены, воспринимающие нагрузки только от собственного веса и ветра (при открытых оконных проемах) в пределах одного этажа, при высоте его не более 6 м; при большей высоте этажа стены этого типа условно относятся к самонесущим.
В зданиях с самонесущими и ненесущими наружными стенами нагрузки от покрытий, перекрытий и т.п. передаются на каркас или поперечные конструкции зданий.


Гость
Кто бы скинул фотки-как делается проводка за подвесным потолком? как вести кабели к светильникам,можно ли их кинуть без крепления по потолку в гофртрубе?
Олега
Цитата(gomed12 @ 7.7.2009, 12:26) *
На несущей стене кончаются плиты, лежат концами, промежуточные стены (перегородки вдоль-поперек) не считаются несущими.

В приведенной мной цитатке не все гладко icon_biggrin.gif (не всё по СНиП).
Но и не обязательно несущая стена расположена у края плиты перекрытия. Для усиления несущей способности под плиту ставят дополнительные несущие стены (возможно их назвали несущими перегородками). Бывает просто козырёк выносят (наружной несущей нет).
Но понятно, что я не об этих особенностях icon_biggrin.gif
Вы же не станете спорить:
"Усиленному контролю должны подвергаться глубина мест опирания перекрытия на стены, балки, ригели, связи, закладные детали, анкера, сварные соединения."
К примеру: "Плиты перекрытия железобетонные многопустотные. Глубина опирания панелей должна быть не менее 90 мм." Кто из нас имел данные об этой глубине при штроблении ??
При использовании в несущей стене кирпича с пустотами (для повышения теплоизоляции), под плитой перекрытия укладывается полнотелый кирпич. Видимо не просто так. Так вот его мы и должны штрабить ? Конструктив при этом однозначно ослабляется (кол-во килограммов силы на кв.сантиметр).

Цитата(Гость @ 2.1.2010, 12:08) *
..как делается проводка за подвесным потолком? как вести кабели ..

Этому вопросу посвящено немало тем, способы разноообразны, зависят от материалов (потолка, перекрытий, изоляции..)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.