Цитата(savelij @ 14.3.2009, 17:38)

Горизонтали на высоте до 150 мм от перекрытий (СНиП 3.05.06-85, п. 3.33)
Есть вопрос, после которого строители и конструкторы задумываются надолго.
"Внутренние несущие стены и несущие перегородки (на которые опираются балки или плиты перекрытия) следует выкладывать из полнотелого глиняного или силикатного кирпича, при минимальной вполне достаточной (!) толщине стен 250 мм (иногда и 120 мм)".
1."до 150мм" - это означает, что хоть до потолка.
2. проводка нонче "сменяемая", прокладка (в среднем) в гофротрубах d20.
3. защитный слой раствора - не менее 10мм. можно принять 15.
4. идеальной (по глубине) штраба не бывает, не лазером чай.
Вот собственно и вопрос: является ли стена или перегородка несущей, если с двух сторон провели скрытую проводку, прорезав при этом 40-45мм? Причем поближе к плите перекрытия. Да и перекрытие опирается не на всю стену, лишь с края.
Цитата(Гость_ez81_* @ 2.7.2009, 23:15)

А что в помещение завхоза или медпункта или директора дети не заходят? Касаемо розеток читайте ПУЭ-7 издание там это есть...
Касаемо розеток: 6.6.30 п3. В школах и детских учреждениях (
в помещениях для пребывания детей) на высоте 1,8 м.
В прочих помещениях дети под присмотром (в присутствии) взрослых. В квартирах тоже бывают дети

У Вас дома розетки на 1,8м от пола?
Завхоз, ставьте розетки с защитными шторками.