Уважаемые профи, подскажите. Проблема следующая. В дом введено 3 фазы. Разделено на три группы. У каждой группы свое УЗО 30 мА-АВВ. А еще стоит общее 3-фазное УЗО 300мА-Легран. При утечке срабатывают оба УЗО - групповое и общее одновременно, хотя по логике, должно только групповое. Кстати с автоматами тоже самое- при кз срабатывает автомат контура и вводный.
УЗО меняли на другие - не помогает.
Обеспечь селиктивность действия защиты.
Если не сложно, чуть подоступней для чайника, просто на "спецов", котоыые монтировали, надежды уже нет.
Integer
13.11.2005, 13:35
На вводе нужно ставить селективное (с задержкой срабатывания 200-300 мс) УЗО с буковкой S, потому что при утечке около 300 мА сработают оба УЗО. Оба автоматана на вводе и отходящий срабатывают, если в зоне электромагнитной отсечки их характеристики пересекаются нужно замерить петлю на вводе и подобрать автомат для ввода с большим номиналом, либо с таким же номиналом, но с кривой срабатывания D. На автомате рядом с номиналом обычно пишется тип кривой срабатывания, например: B10, С16, D32. В 2*In-5*In, С 5*In-10*In, D 10*In-20*In. In-номинальный ток. Если нужно подробнее пиши на почту int197415@yandex.ru
Доброе время суток. У меня установлены узо Авв f362 25а 30 ма - по одной на каждую группу. На вводе стоит легран 034 52 40 А 300 мА. Подскажи пожалуйста, как узнать селективное это УЗО или нет(литеру S я там не нашел), какое у них время срабатывания. И если они не подходят друг другу по характеристикам, то какую модель АВВ посоветуешь посттавить на ввод. А по поводу автоматов, действительно и на вводе и все остальные с литерой С. На вводе стоит 20 А 3-фазный легран, остальные китайские с16 и с10. Заранее спасибо за поддержку. Егор.
Егору. 1) Выбрось вводное УЗО: если в каждой ветви есть свое УЗО, то вводное нужно только для того, чтобы ты за него заплатил. У вас часто ссылаются на то, что делают за границей – так вот я уже давно за границей (в Израиле). Здесь УЗО применяют давно (во всяком случае, приехавшие в 88г. их уже застали) и в квартирах УЗО на 300mA вообще не ставят: по местному стандарту оно для промышленности.
2) С вводным автоматом должен тебя огорчить: скорее всего изменить ситуацию не удастся. Не знаю, чем эл.магнитные расцепители этих фирм отличаются от наших (простите - ваших) курских или чебоксарских, но с селективностью – проблема, и кривой срабатывания D здесь, скорее всего, не поможешь. Эту проблему я обнаружил еще по приезду. У тебя хоть автоматы близкие. А у меня было: наводил порядок в шкафу и что-то закоротил. Выбило: групповой - 20А, вводной этого шкафа - 63А, шкаф питался от этажного щита, в нем выбило автомат питания моего шкафа - 80А, вводной этажного щита - 150А, и автомат питания этажного щита в подвале - 200А. А говорят – селективность.
УЗО на 500 или мА ставять обычно как противопожарное на длинные провода(в сельской местности,коровники...и т.д)
blackenergy
24.12.2005, 21:53
У кого есть информация о расщифровках времени срабатывания УЗО пришлите плиз мне на почтовый ящик blackenergy_ru@mail.ru Спасибо
время срабатывания одно 0,5 сек у всех
Цитата(gost1)
время срабатывания одно 0,5 сек у всех
В соответсвии с требованиями ГОСТ Р50030.2-99; ГОСТ Р50345-99; ГОСТ Р51326-99 предельное время отключения УЗО общего назначения должно составлять:
Iутечки ном. менее или=0,3с
2
Iутечки ном. менее или=0,15с
5
Iутечки ном. менееили=0,04с
для УЗО типа S:
Iутечки ном. более 0,2 - менее или=0,5с
2
Iутечки ном.более 0,09 - менее или=0,25с
5
Iутечки ном. более 0,05 - менееили=0,15с
Неотключающий дифференциальный ток =0,5Iн, для УЗО всех типов
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что такое селективность и чем она обеспечивается
Цитата(Anonymous)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что такое селективность и чем она обеспечивается
http://www.electrik.org/forum/viewtopic.php?t=2023
Схема установки правильная, ответы дельные, только почему то не кто не предложил устранить учечку??? Как я понимаю в одной группе происходит утечка свыше 300 мА, от этого и происходит срабативание схемы защиты. 300мА!!!!! это же опасно для жизни, с такими утечками шутки плохи. Автор проверьте схему, устраните утечку, и не слушайте людей говорящих что на западе дибилы ставят схемы защиты персонала от поражения эл. током только для того чтобы выкачать денег, а предложение выкиныть УЗО в корзину не принемайте ко вниманию. ИЩИТЕ УТЕЧКУ!!!!!