Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Книги по качеству электроэнергии
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Документация, статьи > Статьи


Misha_32
Здравствуйте. Может кто подсказать, где можно скачать книги:
Куско А., Томпсон М. "Качество энергии в электрических сетях", 2008 г.;
К. Г. Коноплев "Повышение качества электрической энергии в автономных электрических системах при импульсном регулировании", 2006 г.;
Михаил Ник...
Цитата
Куско А., Томпсон М. "Качество энергии в электрических сетях", 2008 г.;

Эта книга здесь: http://www.twirpx.com/file/145482/
Misha_32
Цитата(Михаил Ник... @ 12.5.2011, 16:03) *
Эта книга здесь: http://www.twirpx.com/file/145482/

Спасибо за информацию. Эту книгу уже приобрел. Но сайт полезный, много есть литературы в область энергетики и не только
GerasimovOl
Аксакалы предлагаю Вам написатьа может быть и просто оформить как разделы книги то,что вами уже наработано за много лет на этом форуме. А книга мне не нравится по простой причине- про бульдогов поверхностно и кое-где неграмотно написано. ну не доверю я таким писателям
moshkarow
управление двигателем
https://yadi.sk/i/LMe2xtva3ZQFBk
Danil_kuzmin
Цитата(Михаил Ник... @ 12.5.2011, 17:03) *
Эта книга здесь: http://www.twirpx.com/file/145482/

Добрый вечер. Спасибо, достаточно полезная книга и написанная в ней информация. Можно в этом топике выкладывать другие полезные книги по запросу форумчан, чтобы не создавать множество топиков с запросами.
ОЛЕГ142
Здравствуйте!
У меня возник вопрос:

ГОСТ 29322

1. СТАНДАРТНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ СЕТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА В ДИАПАЗОНЕ ОТ 100 ДО 1000 В ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Стандартные напряжения в указанном диапазоне приведены в табл.1. Они относятся к трехфазным четырехпроводным и однофазным трехпроводным сетям, включая однофазные ответвления от них.

Таблица 1

Номинальное напряжение, В

Трехфазных трехпроводных или четырехпроводных сетей

Однофазных трехпроводных сетей

-
120/240
230/400*
-
277/480**
-
400/690*
-
1000
-
___________________
* Номинальные напряжения уже существующих сетей напряжением 220/380 и 240/415 В должны быть приведены к рекомендуемому значению 230/400 В. До 2003 г. в качестве первого этапа электроснабжающие организации в странах, имеющих сеть 220/380 В, должны привести напряжения к значению 230/400 В (ГОСТ 29322-92 (МЭК 38-83) Стандартные напряжения%).
Электроснабжающие организации в странах с сетью 240/415 В также должны привести это напряжение к значению 230/400 В (ГОСТ 29322-92 (МЭК 38-83) Стандартные напряжения%). После 2003 г. должен быть достигнут диапазон 230/400 В ±10%. Затем будет рассмотрен вопрос снижения пределов. Все эти требования касаются также напряжения 380/660 В. Оно должно быть приведено к рекомендуемому значению 400/690 В.


ГОСТ 32144-2013

4.2.2. Медленные изменения напряжения
Медленные изменения напряжения электропитания (как правило, продолжительностью
более 1 мин) обусловлены обычно изменениями нагрузки электрической сети.
В электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение
электропитания Unom равно 220 В (между фазным и нейтральным проводниками для
однофазных и четырехпроводных трехфазных систем) и 380 В (между фазными проводниками для
трех- и четырехпроводных трехфазных систем).


Почему расхождение в номинальном напряжении?
с2н5он
разным людям заплачено
Энерго сбыт
Вариант ГОСТ 29322 - тянемся к европейским стандартам.
Но работаем по 32144-2013 (хотя так же по европейским стандартам)))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.