Гость_Александр_*
21.3.2009, 12:26
На работе разгорелся спор о том, к какому классу напряжения (до или выше 1000 В) относится подстанция 6/0,4 кВ. Подстанция находится в одном помещении, по бокам два ВНП-17 (6 кВ), далее тр-ры 6/0,4 и между ними РУ-0,4 кВ. так вот, я считаю, что РУ-0,4 относится к ЭУ до 1000 В, тр-р и ВНП - к ЭУ выше 1000 В, а в целом помещение КТП - выше 1000 В. А вопрос возник по тому поводу, как оформлять работы в РУ-0,4 (допустим ремонт пускателя) - по наряду или распоряжению?Так вот вопрос. КТП 6/0,4 - это ЭУ до или выше 1000 В? Или всеже нужно разделять - РУ-0,4 и трансформатор?
Если все двери со стороны 0,4 кВ заперты и доступ в ЭУ выше 1 кВ ограничен, раздельно одна часть до, вторая выше.
При расположении хотя бы приводов выше со стороны до, вся ЭУ выше 1 кВ.
есл пускатель стоит в шкашу где есть сборные шины или другие токовидущие проводники которые для производства работ необходимо огородить всеровно надо выписовать нарят, если он стоит отдельно на стене в кожухе и для производству работ достаточно снять напряжение и обеспечитьь видимый разрыв то выписовайте распоряжение.
Вообщето если пускатель вне сборок и щитов - в порятке текущей эксплуатации.