Viktor2004
24.3.2009, 17:23
Прилагается видеоролик.
Угадайте что конкретно делаю эти люди на ЛЭП.
*_Garik_*
24.3.2009, 19:10
Такого не видел но могу предположить что наматывают провод или оптоволоконный кабель...
Цитата(Viktor2004 @ 24.3.2009, 16:23)

Угадайте что конкретно делаю эти люди на ЛЭП.

Навивают чего-то на что-то. Связь, что ли? Заинтриговал...
Накладывают дополнительную изоляцию в месте пересечения 2-х линий для усиления изоляции нижнего провода.
Viktor2004
24.3.2009, 19:48
*_Garik_* Roman_D Оба угадали. Профессионалы.
Оптику наматывают на фазный провод.
Вот мне непонятно следующее. Кабель этот оптический не имеет в составе металлических частей. Муфты соединительные делаются на передвижной лаборатории, а потом укладывают запас кабеля на опоре. Запас большой, кабель должен при монтаже муфты свисать до земли и еще метров 15 что бы удобно было монтировать в машине. Такой запас на провод ВЛ не подвесишь и излишки обматывают высоковольтную опору. С грозотросом вопросов нет, но разве можно так просто перебрасывать на опору кабель с фазного провода? Ведь изоляторы для того и делают чашечками что бы наэлектризованной пыли сложнее было образовывать ионизирующий канал. А тут кабель напрямую от фазы на опору. Представляю какой при этом будет коронный разряд.
P.S.
Цитата
Накладывают дополнительную изоляцию в месте пересечения 2-х линий для усиления изоляции нижнего провода.
Из тех оптических кабелей, что довелось видеть, во всех под наружной пластиковой оболочкой находилась проволочная "броня"
Идет намотка кабеля ВОЛС на провод ЛЭП. А кабели есть с жилами из кевлара.
Viktor2004
26.3.2009, 1:52
Все верно. Броня не на всех оптокабелях. Так может кто сталкивался с такой намоткой на фазный провод? Как делают переход с фазы на опору ЛЭП для укладывания соединительных муфт?
Видел нечто подобное на ВЛ-500 кВ, но там была просто замена грозотроса, отрабоавшего более 30 лет (стальной!!! оцинкованый!!! но в каком состоянии...). А менялся он на волоконно-оптический кабель с наружной оболочкой из голых алюминиевых проволок. Так что в Вашем случае, по моему, проводится усилении изоляции без спусков на опоры.
Viktor2004
30.11.2009, 17:06
Еще один вопрос.
Как думаете, для чего на этой опоре такая чехорда с разным количеством тарелок изоляторов? Для чего такие перемычки на фазных проводах?
На людей внимание не обращайте. Это мы с грозотросом работали, наша работа к вопросу отношения не имеет.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаМаленькое уточнение. На всей длине линии таких странных опор всего две.
Да-да, это оптика. Машинка "макакой" зовется

Цитата(Гость_Гость_*)
Из тех оптических кабелей, что довелось видеть, во всех под наружной пластиковой оболочкой находилась проволочная "броня"
На ВЛ как правило подвешивают ВОК со стеклопластиковой броней.
Цитата(Viktor2004)
Как делают переход с фазы на опору ЛЭП для укладывания соединительных муфт?
Вообще накладывают муфту, чтобы обеспечить нормальную изоляцию:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНа ВЛ-500 применяют ОКГТ (оптический грозотрос), на ВЛ-220 в основном тянут ДС, ДС(т) или им подобные.
Viktor2004, а на опоре транспозиция, фазы меняют местами для выравнивания емкости.
Viktor2004
30.11.2009, 18:25
Цитата(_Alex_ @ 30.11.2009, 20:09)

Viktor2004, а на опоре транспозиция, фазы меняют местами для выравнивания емкости.
Ты знал.
Цитата(Viktor2004 @ 30.11.2009, 17:06)

Как думаете, для чего на этой опоре такая чехорда с разным количеством тарелок изоляторов?
Зто не транспозиция? То есть смена положения фаз для уравнивания емкости линии.
Цитата(Viktor2004 @ 30.11.2009, 18:25)

Ты знал.
Конечно

Цитата(?)
Зто не транспозиция? То есть смена положения фаз для уравнивания емкости линии.
Оно самое.
Dmitry_G
30.11.2009, 20:10
И какой шаг транспозиции?
Цитата(Dmitry_G @ 30.11.2009, 20:10)

И какой шаг транспозиции?

[i][У нас/i] на 10 кВ-через 3 км. А тут- километров через 33

,точнее через треть длины линии?
Что за правильный ответ в викторине?
Dmitry_G
30.11.2009, 20:46
Цитата(? @ 30.11.2009, 21:38)

Что за правильный ответ в викторине?

Да ничего

, мужики выпендриваются типа "кто умней"
Вообще то просто прикольно да и полезно раширить кругозор
Присоединяйтесь!
Цитата(Dmitry_G @ 30.11.2009, 19:10)

И какой шаг транспозиции?

Вообще треть линии. Как раз полный цикл перестановок. Транспозиция еще и при намотке простых винтовых обмоток трансов применяется
Anatoli
30.11.2009, 21:09
когда был в германии, то рядом с домом была ПС330-110-10, то там с одной стороны на общих опрах было подвешено две ВЛ-330 и 4 ВЛ 110, если найду фото то отсканю, то там было два ГЗТ, один был сверху, второй посредине между 110ками. и изоляторы для ВЛ у немцев на 110 кВ один, на 220 два таких изолятора на 330-три. Также видел как к ГЗТ был просто подвязан волоконный кабель, тремя бандажами на пролет.
Абориген
12.2.2010, 12:39
Мы, когда меняем отслуживший грозотрос на грозотрос с встроенным оптико волоконным, кстати он встроен в броню из стале-аллюминиевых проводов , то раскатываем обычно анкерный пролет, или несколько если подряд небольшие, есть требование минимальной длины, меньше которой нельзя, ОКГТ этот поступает мерными длинами, с небольшим запасом. Муфта крепится на верхней траверсе, монтажники паяют, или точнее сращивают оптику, эти муфты на земле, лишний грозотрос укладывается в бухты и крепится рядом с муфтой, раскатку проводим специальными раскаточными машинами, по земле этот трос раскатывать нельзя, да и провод почти весь сейчас так раскатывается.
Цитата(Viktor2004 @ 24.3.2009, 19:23)

Прилагается видеоролик.
Угадайте что конкретно делаю эти люди на ЛЭП.

Реконструкция ВЛ с заменой провода АС на СИП посредством намотки изоленты по всей длине линии.
Цитата(RomanNV @ 12.2.2010, 13:38)

Реконструкция ВЛ с заменой провода АС на СИП посредством намотки изоленты по всей длине линии.
Оптика это, оптика.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.