Сагит
Необходимо запитать от ВРУ цеховоц щит на 200 квт смешанной нагрузки.
Подскажите, обязательно использовать пятижильный кабель?
с2н5он
Необязательно. Землю можно проложить отдельным проводником
gomed12
Для вновь строящихся объектов применяется система заземления TN: TNC-S или TN-S и 5-жильный кабель для 3-х фазных потребителей.
Стальная шина может быть только проводником для уравнивания потенциалов между ПЧ.
DoctorGauss
Цитата(Сагит @ 25.3.2009, 1:00) *
Необходимо запитать от ВРУ цеховоц щит на 200 квт смешанной нагрузки.
Подскажите, обязательно использовать пятижильный кабель?

Необязательно, ПУЭ, 1.7.131.
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 кв.мм по меди или 16 кв.мм по алюминию, функции нулевого защитного (PE) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).

В Вашем случае сечение проложенного кабеля (кабелей) будет больше, поэтому 5-я жила не требуется.
pvm
Если РЕN проводник разделен на шине РЕ ВРУ, то прокладка отдельного РЕ (защитного) проводника (в виде жилы 5-жильного проводника или отдельно) обязательна (п.1.7.121 ПУЭ).
DoctorGauss
Цитата(pvm @ 25.3.2009, 12:39) *
Если РЕN проводник разделен на шине РЕ ВРУ, то прокладка отдельного РЕ (защитного) проводника (в виде жилы 5-жильного проводника или отдельно) обязательна (п.1.7.121 ПУЭ).

Не совсем так. Объединять после разделения PE и N нельзя. А здесь если и разделяется PE и N во ВРУ, то к щиту 200 кВт можно свободно проложить PEN проводник, и в щите уже разделить на PE и N. Ко ВРУ наверняка подходит линия с совмещенными N и PE.
Объединить нельзя было бы в случае, если до щита 200 кВт проложен 3L+N+PE. Вот тогда в щите N и PE объединять нельзя, и после него можно было бы прокладывать линии с разделенным N и PE.
Смотрим ПУЭ, изд.7, рис.1.7.3. а.
OBON
Цитата(DoctorGauss @ 25.3.2009, 13:55) *
Не совсем так. Объединять после разделения PE и N нельзя. А здесь если и разделяется PE и N во ВРУ, то к щиту 200 кВт можно свободно проложить PEN проводник, и в щите уже разделить на PE и N. Ко ВРУ наверняка подходит линия с совмещенными N и PE.
Объединить нельзя было бы в случае, если до щита 200 кВт проложен 3L+N+PE. Вот тогда в щите N и PE объединять нельзя, и после него можно было бы прокладывать линии с разделенным N и PE.
Смотрим ПУЭ, изд.7, рис.1.7.3. а.

Здравствуйте всем.
Но тогда питание на щит нужно подавать с верхних губок ВРУ. При этом лишаемся защиты кабеля к цеховому щиту или неоправданно завышаем сечения питающих кабелей до цехового щита. Если питание подаем на щит от отходящей линии ВРУ, то разделение нуля и нулевого защитного проводников состоялось. А может есть тонкости в данном случае, которые мне не известны?
DoctorGauss
Цитата(OBON @ 26.3.2009, 10:25) *
Здравствуйте всем.
Но тогда питание на щит нужно подавать с верхних губок ВРУ.

Нет в этом необходимости.
gomed12
Для жилого фонда ГОСТами и ПУЭ предписано
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
На производстве в основном оборудование 1 класса защиты от поражения эл. током.
Как сказано выше нагрузка смешанная, в т.ч. и однофазная, токи и немалые текут по PENу и его обрыв в этой ситуации ни к чему хорошему не приведет.
Остаюсь при своем, если кабель внутрицеховой, его выполнил бы 5-ти жильным, тем более при новой прокладке или реконструкции существующих.
OWOd
Необязательно, сделайте ввод 3х380+0 а зазеиление установки смонтируйте отдельно. вне зависимости от прокладки или реконструкции
OBON
Цитата(OWOd @ 29.3.2009, 3:12) *
Необязательно, сделайте ввод 3х380+0 а зазеиление установки смонтируйте отдельно. вне зависимости от прокладки или реконструкции

Здравствуйте всем.
Это и есть "пятипроводка", четыре проводника - проводом/кабелем, пятый проводник - металлической полосой. N и PE разделены, начиная с ВРУ, о чем и шла речь. При этом проводимость защитного проводника РЕ должна быть согласно ПУЭ таб.1.7.5 где-то равна алюминию сечением 70кв.мм. (для 200кВт - 1/2 сечения фазного провода по ПУЭ таб.1.7.5) или для выбора сечения менее приведенного в ПУЭ таб.1.7.5 - считать согласно п.1.7.126.