Коллеги, может кто подскажет активное и индуктивное сопротивление кабеля ВБбШВ 4х240 до 1кВ. Звонил и дилерам и на заводы-производители- говорят данных нет. Точнее есть только начинаю с 10кВ. Нам надо считать токи к.з., а без сопротивления никак................ Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Andrey59
25.3.2009, 11:03
Попрбуй примерно по справочнику. Здесь
http://www.electrik.org/forum/index.php?au...um=10&st=10в файловом архиве справочник Белоруссова
Если внимательно посмотрите на таблицу имеющихся у вас данных по индуктивному сопротивлению кабелей сечением 120-185 мм2, то заметите, что оно уже практически не меняется и соответственно для 240 мм2 можно принять как для 185 мм2. А активное - возьмите из справочника по сечению жилы, в крайнем случае разделите на 2 сопротивление жилы 120 мм2. Расчет токов КЗ довольно примерная штука...java script:add_smilie(":D","smid_1")
VELZEVUL
29.3.2009, 15:11
Вообще-то, в справочниках индуктивное сопротивление приводится только для высоковольтных кабелей, а активное сопротивление кабеля с медными жилами, сечением 240 мм2 равно 0,075 Ом/км при 20оС (Электртехнический справочник под ред. Герасимова, т. 1, табл. 14-18). Один нюанс - величина сопротивления приведена для трёхжильного кабеля.
DoctorGauss
30.3.2009, 5:15
Цитата(Гость @ 25.3.2009, 13:48)

Коллеги, может кто подскажет активное и индуктивное сопротивление кабеля ВБбШВ 4х240 до 1кВ.
Если устроит, то есть рекомендованное справочником под ред. Барыбина сопротивление кабеля с медной жилой в ПВХ изоляции
Z=0.077 + j0.077 Ом/км
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,