Доброго времени суток всем.
Созрел небольшой вопрос, кто знает подскажите.
Какой коэффициент одновременности применять к электронагревательному оборудованию.
1. Для электрокотлов (их 7шт. ~35кВт каждый)
2. Для саун (3шт. ~10 кВт каждая).
Mishgun
Кэф.одновременности - отношение совмещенного максимума ​нагрузки энергоустановок потребителей к сумме максимумов нагрузки ​этих же установок за тот же интервал времени.
В любом случае электросеть к этой нагрузке (в том числе и на более высоких уровнях электроснабжения) Вы будете выбирать по условию нагрева длительным током по условию больше-равно - то есть если возьмете 1,0 не ошибетесь.

А если реально то нужны графики нагрузки каждого электроприемника - что естественное неизвестно, но судя по характеру проекта - сауно-банечное хозяйство то проводники и РУ лучше выбрать с солидным запасом поэтому берите 1,0
Гост(ь)
С сечениями согласен, что лучше больше. А вот на разрешеннную мощность жаться будут, будут по минимуму хотеть заказывать.
avmal
Цитата(Гост(ь) @ 26.3.2009, 10:56) *
Какой коэффициент одновременности применять к электронагревательному оборудованию.
Расчет коэффициента подробно расписан в СП 31-110-2003.
Гост(ь)
avmal,
если не сложно в каком пункте это расписано, про нагрев нашел только для предприятий питания.
Самсон
СП 31-110-2003 - Таблица 6.7 (По поз. 1 таблицы 6.9) - сантехническое оборудование.
Формально так. Можно правда чуть выше взять Кс (не занижать как написано). Чтобы с токами не пролететь на вводах.

Гост(ь)
Самсон,
Спасибо большое, что то действительно не догадался что это сантехника, думал нагревательные ТЭНЫ как-то отдельно считаются icon_smile.gif