Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: сечение кл 0.4 для эл.двигателя
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Гость_валера_*
Доброго дня спецам! Пожалуйста освежите память, сечение кл 0.4 кВ для питания электродвигателя выбирается по номинальному току или по пусковому току.
ez81
По номиналу можно с небольшим запасом. он краток хотя и в 9 раз больше номинала
DoctorGauss
Цитата(Гость_валера_* @ 1.4.2009, 0:12) *
Доброго дня спецам! Пожалуйста освежите память, сечение кл 0.4 кВ для питания электродвигателя выбирается по номинальному току или по пусковому току.

Выбирается по номинальному току, а потом проверяется по потере напряжения в нормальном/пусковом режимах. Также не забудьте проверить аппарат защиты по срабатыванию при ОКЗ на клеммах двигателя, и по тепловой защите кабеля.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      