Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выбор сечения провода по ПУЭ с ошибкой!?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Вопросы по теории электротехники


ea1348
ПУЭ п. 1.3.10
Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в КОРОБАХ, а также в лотках пучками,должны приминятся :
для проводов по т.1.3.4 - 1.3.5, как для проводов проложенных в ТРУБАХ
для кабелей по т. 1.3.6 - 1.3.8,как для кабелей, проложенных в воздухе

ПУЭ п. 1.3.11
Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в КОРОБАХ, следует принимать по т.1.3.4 - 1.3.7, как для одиночных провоодов и кабелей, проложенно ОТКРЫТО (в ВОЗДУХЕ с) с применением понижающих коэффициентов.

ВОПРОС:
1.Какже следует принимать провода проложенные в коробах в ТРУБАХ или в ВОЗДУХЕ?
2.Куда делась т. 1.3.8 в п. 1.3.11?

Спасибо
heromant
Из за таких ляп наши Правила переиздадут еще не раз. icon_confused.gif
f389
Цитата(ea1348)
ПУЭ п. 1.3.10
Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в КОРОБАХ, а также в лотках пучками,должны приминятся :
для проводов по т.1.3.4 - 1.3.5, как для проводов проложенных в ТРУБАХ
для кабелей по т. 1.3.6 - 1.3.8,как для кабелей, проложенных в воздухе

ПУЭ п. 1.3.11
Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в КОРОБАХ, следует принимать по т.1.3.4 - 1.3.7, как для одиночных провоодов и кабелей, проложенно ОТКРЫТО (в ВОЗДУХЕ с) с применением понижающих коэффициентов.

ВОПРОС:
1.Какже следует принимать провода проложенные в коробах в ТРУБАХ или в ВОЗДУХЕ?
2.Куда делась т. 1.3.8 в п. 1.3.11?

Спасибо


ПОЯСНЯЮ: icon_idea.gif
Куда делась т. 1.3.8 в п. 1.3.11?

Табл. 1.3.8. - ПОВЕСТВУЕТ о ПЕРЕНОСНЫХпри стационарном монтаже!

Шахтные переносные кабели - это временный монтаж.

-------------------------------------------

Какже следует принимать провода проложенные в коробах в ТРУБАХ или в ВОЗДУХЕ?
Здесь надо отметить, что раньше - 10 и более лет назад в нашей стране не было пластиковых КОРОБОВ. Короба, как и лотки выполнялись из "железа", толщиной до 4 мм.

Поэтому и принимать надо понятие КОРОБ, как понятие ТРУБА!
( И провода в короб, с верхней или боковой крышкой, как правило никто и не укладывал - в 1 ряд(однослойно), так бросали, и это был практически самый лёгкий монтаж )

Табл. 1.3.6. и 1.3.7. - Тепло- и Электро-ПРОВОДНОСТЬ земли значительно лучше, чем те же параметры воздуха. Воздух - вообще лучший изолятор icon_exclaim.gif
Предполагается (создателями ПУЭ), что при прокладке в КОРОБЕ между кабелями есть ВОЗДУШНЫЕ зазоры icon_wink.gif

---------------------

А у Вас, уважаемый ea1348, короб пластиковый(?) и проводочки (кабели) в него "понапихнуты "под завязку", тогда это ПУЧОК icon_exclaim.gif Применяйте коэффициенты - если не хотите устроить пожар...

Обратите внимание на п.1.3.17.
-------------------------
P.S. На мой взгляд - неправильно, что при расчётах не учитывают нулевой рабочий проводник, по нему ведь суммарный ток "течёт", в осветительных сетях.
В частности, в квартирных щитках чаще всего ноль и отгорает, при длительных сроках эксплуатации icon_sad.gif
Гость
Цитата(f389)
Цитата(ea1348)
ПУЭ п. 1.3.10
Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в КОРОБАХ, а также в лотках пучками,должны приминятся :
для проводов по т.1.3.4 - 1.3.5, как для проводов проложенных в ТРУБАХ
для кабелей по т. 1.3.6 - 1.3.8,как для кабелей, проложенных в воздухе

ПУЭ п. 1.3.11
Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в КОРОБАХ, следует принимать по т.1.3.4 - 1.3.7, как для одиночных провоодов и кабелей, проложенно ОТКРЫТО (в ВОЗДУХЕ с) с применением понижающих коэффициентов.

ВОПРОС:
1.Какже следует принимать провода проложенные в коробах в ТРУБАХ или в ВОЗДУХЕ?
2.Куда делась т. 1.3.8 в п. 1.3.11?

Спасибо


ПОЯСНЯЮ: icon_idea.gif
Куда делась т. 1.3.8 в п. 1.3.11?

Табл. 1.3.8. - ПОВЕСТВУЕТ о ПЕРЕНОСНЫХпри стационарном монтаже!

Шахтные переносные кабели - это временный монтаж.

-------------------------------------------

Какже следует принимать провода проложенные в коробах в ТРУБАХ или в ВОЗДУХЕ?
Здесь надо отметить, что раньше - 10 и более лет назад в нашей стране не было пластиковых КОРОБОВ. Короба, как и лотки выполнялись из "железа", толщиной до 4 мм.

Поэтому и принимать надо понятие КОРОБ, как понятие ТРУБА!
( И провода в короб, с верхней или боковой крышкой, как правило никто и не укладывал - в 1 ряд(однослойно), так бросали, и это был практически самый лёгкий монтаж )

Табл. 1.3.6. и 1.3.7. - Тепло- и Электро-ПРОВОДНОСТЬ земли значительно лучше, чем те же параметры воздуха. Воздух - вообще лучший изолятор icon_exclaim.gif
Предполагается (создателями ПУЭ), что при прокладке в КОРОБЕ между кабелями есть ВОЗДУШНЫЕ зазоры icon_wink.gif

---------------------

А у Вас, уважаемый ea1348, короб пластиковый(?) и проводочки (кабели) в него "понапихнуты "под завязку", тогда это ПУЧОК icon_exclaim.gif Применяйте коэффициенты - если не хотите устроить пожар...

Обратите внимание на п.1.3.17.
-------------------------
P.S. На мой взгляд - неправильно, что при расчётах не учитывают нулевой рабочий проводник, по нему ведь суммарный ток "течёт", в осветительных сетях.
В частности, в квартирных щитках чаще всего ноль и отгорает, при длительных сроках эксплуатации icon_sad.gif