Цитата(0463петр @ 6.4.2009, 18:12)

Здравствуйте,помогите расчитать трехфазный трансформатор для полуавтомата ПВ 20%,площадь сердечника 42 кв. см.Какой максимальный ток возможно получить?Подскажите как расчитать обмотки и какой дроссель нужен для трехфазника? Благодарю.
Здравствуйте! Мотался по командировкам и поэтому давно здесь не был.
1. Задаём напряжение холостого хода силового источника - U2v min=16V...U2v max=36V.
2. Соединение первичных и вторичных обмоток звезда-звезда.
3. Т.к. линейное напряжение сети 380V, то фазное напряжение на обмотке будет равно 220V.
4. Напряжения х.х. на вторичной обмотке будут равны U2min=16V/2.34=6.8V...36V/2,34=15.4V.
5. Т.к. железо шихтованное и коммутация будет производиться по первичной стороне контактором, то индукцию принимаем B=1.5T.
5. Число витков в первичной обмотке на максимальной ступени:
W1 = U1/(4,44*f*Sc*B)=220 В/(4,44*50Гц*0,0042 М^2*1,5Т)= 158 вит.
где U1 - напряжение сети; f - частота сети; Sc-сечение сердечника; B - допустимая индукция стали.
6. Коэффициент трансформации на максимальной ступени
Ктрmax=U1/U2max=220V/15.4V=14.29
7. Коэффициент трансформации на минимальной ступени
Ктрmin=U1/U2min=220V/6.8V=32.35
8. Число витков во вторичной обмотке
W2=W1/Kтр=158вит/14,29=11вит.
9. Число витков в первичной обмотке на минимальной ступен
W1min=W2*Kтрmin=11вит*32,35= 356вит.
10. Далее необходимо задаться числом ступеней. Если на каждую фазу ставить один переключатель, то хватит 3...4 ступени. Это от Вас должно исходить.
11. Число витков по ступеням -
158 - 158+(356-158)/(N-1) -158+2(356-158)/(N-1)-...-
356.