Здравствуйте друзья! Кто знает, существуют ли какие-то специальные требования при выборе и монтаже электрооборудования библиотек, архивов и тому подобных помещений? В ПУЭ не нашел. В принципе - обычное помещение...
А почитай раздел 7 ПУЭ об пожароопасных установках. Там библиотеки попадаются, например:
В помещениях архивов, музеев, картинных галерей, библиотек, а также в пожароопасных зонах складских помещений запрещается применение разъемных контактных соединений, за исключением соединений во временных сетях при показе экспозиций.
Также там есть запрет электронагревательных приборов.
СП 31-110-2003 Таблица 4.8 (П-IIа)
И светильники с защитой. И проводка как в пожароопасных помещениях. И освещение только по линии проходов.