Цитата(Гость_Андрей_* @ 7.4.2009, 18:42)

При каких условиях напряжение цепей управления в пультах управления не может превышать 24В? Помещения особо опасные, горное производство, влажность 100%. Необходимы ссылки на нормативные документы.
Здравствуйте всем.
Предполагаю, пульт управления у Вас для управления электроталем или краном. Либо другим передвижным оборудованием, работающим в сырых или особо сырых помещениях.в условиях высокой относительной влажности, что характерно для горно-обогатительных производств.
В ПУЭ п.3.4.2. для вторичных цепей ограничение по напряжению – не более 500В и в частном случае – не более1000В. При этом «…Исполнение присоединяемых аппаратов должно соответствовать условиям окружающей среды и требованиям безопасности.» Из чего следует, что необходимо руководствоваться ПУЭ гл.1.7 меры защиты от прямого и косвенного прикосновений для переносных электроприемников. Если другие меры по обеспечению безопасности не возможно реализовать (двойная изоляция, разделительный трансформатор и т.д.) либо они обойдутся дороже или будут менее надежны, чем использование СНН (сверхнизкое напряжение – напряжение, не превышающее 50В переменного или 120В постоянного тока). В любом случае обоснование и выбор напряжения цепей управления – за автором разработки пульта.