Так. Нашел я ГОСТ 7746-2001
http://www.electroeffect.ru/docs/databook/...o/7746-2001.pdf, сравнил его с ранее действующим ГОСТ 7746-78 (по моему был еще один "промежуточный", года так 1991, но это уже не важно.)
Значит, в этом ГОСТе сказано, что для ТТ с S2н >= 15 ВА минимальная вторичная нагрузка на вторичные цепи ТТ расчитывается по формуле: Z2мин = S2ном / I2ном^2.
Для ТТ с меньшей мощностью и вторичные мниимальные нагрузки нормируются по другому.
А вот формула Z2 = 5/ I2ном^2 была в старом ГОСТе (ГОСТ 7746-78), и действовала эта формула для ТТ с номинальной мощностью 60 ВА и более.
Т.о. для Ваших ТТ вторичная минимальная нагрузка (Z2мин) расчитывается по формуле Z2мин = S2ном / I2ном^2. Или в числах:
Z2 = 15/ 5^2 = 15 / 25 = 0.6 Ом.
Что касается Ваших счетчиков. Вот нашел ссылочку:
http://www.energomera.ru/products/meters/ce6803v. Посмотрите, там написано, что максимальная нагрузка (потребление последовательной цепи) равна 0,1 ВА, или в терминах сопротивлений: Zсч = 0,1 / 25 =0,004 Ом. Да, проблемка...
Т.к. полная нагрузка вторичных цепей ТТ складывается из сопротивления счетчика (Zсч), и сопротивления проводов (Rпр):
Z2 = Zсч + Rпр (это - для схемы ТТ "полная звезда".) Поэтому, предлагаю для начала расчитать Rпр, просуммировать эти сопротивления и тогда уже думать, что делать.