Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Бензогенератор ENDRESS ESE 6000 BS
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Дизель- и БензоГенераторы


msv55
Проблема такая. Генератор стал выдавать вместо 220 - 300-333В. Обмотка возбуждения греется. Я по профессии инж-механик + с детства радиолюбитель. (это относится к теме).
Вывод - пробило (назовите его как угодно) регулятор тока возбуждения (установлен под задней крышкой генератора).
Дюралевая коробочка (пролумесяцем) со схемой ЗАЛИТОЙ! компаундом. Целиком, как запчасть пока не нашёл. Тогда (всё равно сгорел) по возможности осторожно стал разламывать компаунд. Разломал всё. Правда надписи на плате и деталях переходят на компаунд в зеркальном отображении, но всё же можно многое прочитать. Печатная плата сохранилась. Оказалось плохо прикрутили выходной силовой транзистор (он тоже залитый) и под него затёк компауд, тр-р перегревался и его пробило. Но всё же из-за заливки не удалось полностью восстановить схему, нет некоторых номиналов резисторов и не совсем понятна часть схемы выходного каскада. Это отсутствие увеличит время возни с подбором и наладкой.
А теперь вопрос: А может кто то же самое проделывал? Или где-то можно найти схему? на немецких сайтах поискал - не нашёл.
Anatolich77
Схемой не интересовался, но ,если поможет, на "Скат" и "Damask" генераторах 5,0 кВт стоят такие-же блоки AVR. И изготовленны они(в том числе и Ваш) друзьями-китайцами. Если не ошибаюсь, Ваш генератор на 5000 ВА.
DIGER
У меня точно такая-же проблема с китайском геной. Схему востановил, правда еще не делал новую плату. Буду пробовать после праздников.
Сунцов Денис
Ремонтировали ген. ENDRESS 5,5 квт. тоже сдох блок AVR.
Был залит каким-то компаундом, размягчился в кипятке, потихоньку расколупали, повредив только стабилитрон.
сдохли диоды в мосту, заменили на КД226. далее пришлось подбирать стабилитрон.
Завели генератор и в обмотку возбуждения плавно подавали постоянку, пока на выходе не стало 220 В.
При этом на измерительной обмотке было 30 В. - появилась точка отсчета.
Далее в лабораторных условиях подобрали стабилитрон по условию: на измерит. входе 30 В - транзисторы закрываются.

АВР залили термоклеем и поставили. два года работает.
вот схема блока АВР:Нажмите для просмотра прикрепленного файла
msv55
Писал начало темы в апреле . Видимо получил хороший ответ в декабре - прозевал. Потом всё сгорело. Очень прошу Сунцова Дениса Повторить схему его AVR - сейчас она не открывается.
Сунцов Денис
файл со сканом потерялся в недрах компа, попробую найти бумажку со схемой. Как найду, выложу.
Сунцов Денис
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
нашел!
msv55
Спасибо!!!
А кому интересно ещё та же темка http://www.mastercity.ru/showthread.php/78...69&posted=1
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      Рейтинг@Mail.ru
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     