Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Питание шкафа управления.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Rahmaninoff
Можно ли, не нарушая требований ПУЭ, запитать шкаф управления следующим образом:
1 кабель ВВГ 3х35 - фаза А, фаза В, фаза С.
1 кабель ВВГ 3х25 - все жилы - N.
Предворяя вопрос зачем это нужно - в системе 2 группы тэнов, подключаемые по схеме с общей нейтралью.
Andrey59
Все равно не понятно почему нельзя кинуть 4х35, а ноль размножить в шкафу, тем более пока ТЭНы не перегорят ток в нуле практически нулевой
Rahmaninoff
Схема включения тэнов. Сорри за мой Paint.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Как будут протеать токи и почему.
ена
Если сопротивления ТЭНов идеально одинакова, то ток в нулевом проводе=0. Можете проверить.

Если сопротивления ТЭНов идеально одинакова, то ток в нулевом проводе=0. Можете проверить.
Забыл ответить почему.
Для Вашего рисунка нарисуйте векторную диаграмму токов и сразу все поймете.
Другое дело если ТЭНы с регулированием, т.е. часть ТЭНов будет то отключаться то включаться тогда необходим расчет.
Питание электроприемника разными кабелями думаю что в принципе допустимо.
Rahmaninoff
А если будут включены 2 тэна?
Andrey59
Не надо туда такой могучий ноль тянуть. ТЭНы обычно разбиты на 2 симметричные группы, одна постоянно включена другая для регулирования включением-отключением. В принципе ноль к ТЭНам можно вообще не подводить, токи перераспределятся по звезде. А вот при перегорании ТЭНа в одной из фаз ток в нуле появится, но не такой огромный, тем более можно и защиту поставить по току или напряжению
gomed12
Цитата(Rahmaninoff @ 16.4.2009, 9:58) *
1 кабель ВВГ 3х35 - фаза А, фаза В, фаза С.
1 кабель ВВГ 3х25 - все жилы - N.

ПУЭ. 2.1.18. При переменном или выпрямленном токе прокладка фазных и нулевого (или прямого и обратного) проводников в стальных трубах или в изоляционных трубах со стальной оболочкой должна осуществляться в одной общей трубе.
Допускается прокладывать фазный и нулевой рабочий (или прямой и обратный) проводники в отдельных стальных трубах или в изоляционных трубах со стальной оболочкой, если длительный ток нагрузки в проводниках не превышает 25 А.

2.3.52. В четырехпроводных сетях должны применяться четырехжильные кабели. Прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается. Допускается применение трехжильных силовых кабелей в алюминиевой оболочке напряжением до 1 кВ с использованием их оболочки в качестве нулевого провода (четвертой жилы) в четырехпроводных сетях переменного тока (осветительных, силовых и смешанных) с глухозаземленной нейтралью, за исключением установок со взрывоопасной средой и установок, в которых при нормальных условиях эксплуатации ток в нулевом проводе составляет более 75% допустимого длительного тока фазного провода.
У Вас по сечению (для проводов в трубе) токи намного превышают 25 А, да и для кабеля без оболочки, вообщем, значит, низзя.
Andrey59
Цитата(Rahmaninoff @ 16.4.2009, 14:20) *
А если будут включены 2 тэна?

Вам же писали о векторном сложении. При 2х ТЭНах ток в нулевом проводе бедет равен фазному.
Rahmaninoff
Не дружу с электротехникой трехфазных сетей. icon_sad.gif.
Есть ли формула для расчета токов в нулевол и фазных проводах в случае включения 2-х и 3-х тэнов.
Случай с одним тэном понятен icon_biggrin.gif .
Andrey59
Навскидку (некогда сейчас - кран-балку с радиоуправлением надо нарисовать побыстрому) приходит на ум в местном файловом архиве в разделе Электронные книги - Каминский "Звезда, треугольник зигзаг"
Rahmaninoff
Спасибо.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.