kuboshkin
16.4.2009, 10:14
Устанавливаю частотники Веспер на от 0.75 квт до 11 квт на разных обьектах и в разных городах и почти везде вылетает у них пяти вольтовый блок питания. Силовой модуль всегда цел. Не могу понять причину. Что можно предпринять?
Rahmaninoff
16.4.2009, 10:58
Либо не хватает мощности источника питания, либо он перегреется. Или и то и другое.
Если частотник поддерживает такую возможность попробуй поставить внешний источник питания.
А правильно забиваешь параметры питающей сети?
kuboshkin
16.4.2009, 12:11
Спасибо за совет. Скорее всего так и есть. Но в описании я не вижу, что можно подключить внешний источник питания, попробую.
Паметры ввожу ка положено, характеристики двигателя он определяет сам автонастройкой, кроме мощности и тока. Эти я ввожу с шильдика двигателя.
Внешний источник не советовал бы, спалишь силовую часть, на автонастройку не надейся.