Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Заградитель
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Вопросы по теории электротехники


Fanatik_FS
Добрый день.
Высокочастотные заградители устанавливаются на ПС только если по высоковольтным линиям передаются сигналы РЗ, телемеханики и т.д.?
Т.е. если сигналы между ПС передаются по ВОЛС, то заградители уже не нужны?
Используется ли он еще для каких-либо целей?

И еще вопрос по конструкции:
Заградитель состоит из реактора, ограничителя перенапряжений и элемента настройки. Включается в рассечку линии.
Для чего нужны ограничителя перенапряжений и элемент настройки?
Почему фильтр состоит только из индуктивности и нет емкости? если например резонансное сопротивление нужно сделать меньше? тогда как?





_Alex_
Если сигнал идет по ВОЛС, то заградители вообще ни к чему, так как по оптике идут световые сигналы. Используются заградители только для передачи сигнала непосредственно по фазам ЛЭП.

Емкость на заградителях есть, без нее никак.
mic61
Цитата(Fanatik_FS @ 21.4.2009, 11:05) *
И еще вопрос по конструкции:
Заградитель состоит из реактора, ограничителя перенапряжений и элемента настройки. Включается в рассечку линии.
Для чего нужны ограничителя перенапряжений и элемент настройки?
Почему фильтр состоит только из индуктивности и нет емкости? если например резонансное сопротивление нужно сделать меньше? тогда как?

Собственно, элемент настройки (ЭН) - это и есть набор (магазин) емкостей. Суммарная емкость этого набора включается паралельно с индуктивностью (реактором), и образуют заграждающий фильтр высокой частоты.
Ну, там немного сложнее все. В ЭН есть еще и индуктивности, и резисторы, но в простейшем случае - это именно заградительный фильтр ("фильтр-пробка".)
Ограничители перенапряжений (раньше ставили просто велитовые разрядники) служат для защиты ЭН от перенапряжений, возникающих при протекании токов КЗ (большое падение напряжения на реакторе), а также от перенапряжений, обуловленных, например, атмосферными явлениями (непрямыми ударами молнии.)
Dieselturbo
Допускается ли перегрузка по току высокочастотных заградителей на 20 % на время 30 минут для проведения плавки гололеда при t=0C ?.
Есть заградитель ВЧ-630 (длительный номинальный ток 630), а ток плавки 670. можно ли плавить без последствий для оборудования?