Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Заземление тр-ра и РУНН
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > ТП, РУ


defacto
Как правильно заземлить тр-р ТМ3-1600. Я понимаю, что нужно соединить с главной шиной заземления клемму заземления тр-ра и нулевую шину. Надо ли при этом повторно заземлять PEN РУНН?
gomed12
Цитата(defacto @ 22.4.2009, 17:05) *
Как правильно заземлить тр-р ТМ3-1600. Я понимаю, что нужно соединить с главной шиной заземления клемму заземления тр-ра и нулевую шину. Надо ли при этом повторно заземлять PEN РУНН?

Если для PEN РУНН и тр-ра предполагается использовать один общий контур, достачно соединения нейтрали тр-ра к ЗУ, при этом ОПЧ РУНН и тр-ра подключают к общему PENу, включая их в СУП.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.