Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Условное обозначение светильников
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Natalie
Добрый день.

Подскажите, пожалуйста, когда мы указываем высоту установки светильника от уровня пола, что имеется в виду - расстояние до нижней точки светильника или расстояние до его центра?

P.S. Вопрос возник при проектировании монтажной схемы подключения светильников типа С360 132. Светильники планировалось установить над дверным проемом (высота дверного проема 2100 мм от уровня пола). Диаметр светильника 360 мм. Установка светильника выполняется 4-мя болтами, расстояние между которыми 200 мм.
Victor195002
Добрый день

Цитата(Natalie @ 27.4.2009, 8:01) *
Добрый день.

Подскажите, пожалуйста, когда мы указываем высоту установки светильника от уровня пола, что имеется в виду - расстояние до нижней точки светильника или расстояние до его центра?


Вот возможные ссылки по этому поводу.

ПУЭ п. 6.6.2. Светильники, обслуживаемые со стремянок или приставных лестниц, должны устанавливаться на высоте не более 5 м (до низа светильника) над уровнем пола. При этом расположение светильников над крупным оборудованием, приямками и в других местах, где невозможна установка лестниц или стремянок, не допускается.

СП 31-110-2003 п. 4.51 При проектировании осветительных установок необходимо учитывать требования эксплуатации светильников…
Светильники, установленные на высоте 5 м и менее от пола (принимается высота до низа светильников), обслуживаются со стремянок, приставных лестниц и тому подобных технических средств.