Имеется: окрасочная камера с рольгангом (Ex-зона) На рольганге установлен двухобмоточный асинхронный двигатель 2600/600 об/мин во взрывозащищенном исполнении, управляется 2 контакторами быстрая/медленная скорость.
Вопрос: можно ли применить для регулирования скорости вращения частотный преобразователь если подключить только одну обмотку?
Гость_Николай_*
28.4.2009, 13:58
Если подключить частотник к обмотке 2600 об/мин то для 600 об/мин частотник должен выдавать 11,5Гц. У меня был случай я не смог добиться равномерности вращения на маленких частотах, к сожалению не помню со скольки Гц.
Гость_Андрей_*
29.4.2009, 11:06
Возьми частотник с векторным управлением,он дает хорошие показатели на низких частотах
Цитата
Вопрос: можно ли применить для регулирования скорости вращения частотный преобразователь если подключить только одну обмотку?
Рольганг не постоянно нагружен и момент на валу электродвигателя будет изменятся в зависимости от нагрузки. Поэтому скольжение (обороты электродвигателя) будут изменятся, особенно при малых частотах. Поэтому чтобы стабилизировать скорость вращения рольганга без обратной связи по скорости - сложно будет.
Ставили частотники для различных задач (в том числе для управления приводами содового завода). Все работает отлично, правда зачастую нужна и обратная связь. Хотя по идеи частотник в данном случае сам должен регулировать работу двигателя на заданных оборотах
Andrey59
30.4.2009, 16:02
Это если включено векторное управление (если оно у данного ПЧ вообще есть)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.