Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Расстояние от трансформатора до стен камеры
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


Lemashka
Здравствуйте!
У меня такой вопрос: в ПУЭ в п. 4.2.217 написано, что расстояние от задней и боковых стен камеры до трансформатора должно быть не менее 0,3 м и от двери до транса - не менее 0,6 м. Эти нормы приведены для трансформаторов в кожухе или без него? Или эти расстояния связаны с коридором обслуживания и от степени защиты транса не зависят?
gomed12
Вроде в ПУЭ ясно сказано:
4.2.238. Для трансформаторов, устанавливаемых внутри помещений, расстояния в свету от наиболее выступающих частей трансформаторов, расположенных на высоте менее 1,9 м от пола, должны быть не менее:
а) до задней и боковых стен - 0,3 м для трансформаторов мощностью до 0,4 MB·А и 0,6 м для трансформаторов большей мощности,
б) со стороны входа: до полотна двери или выступающих частей стены - 0,6 м для трансформаторов мощностью до 0,4 MB·A, 0,8 м для трансформаторов более 0,4 до 1,6 MB·А и 1 м для трансформаторов мощностью более 1,6 MB·A.
Lemashka
Просто у нас лежит согласованный проект универсала, так там эти требования (к расстояниям) не выполнены. Возникла необходимость в новом проекте впихнуть трансформаторы 630 ТС в БКТП ЭЗОИС, а по нормам не проходит. Вот я и задалась вопросом: то ли это согласовали, недосмотрев, то ли все-таки есть какой-то пунктик в ПУЭ, допускающий уменьшение этих расстояний.
Оберон
расстояние от кожуха сухого транса до стен должно быть не мене 200мм

Это указывается в любом руковдстве на сухие трансы
elektro111
Цитата(Lemashka @ 5.5.2009, 10:56) *
Здравствуйте!
У меня такой вопрос: в ПУЭ в п. 4.2.217 написано, что расстояние от задней и боковых стен камеры до трансформатора должно быть не менее 0,3 м и от двери до транса - не менее 0,6 м. Эти нормы приведены для трансформаторов в кожухе или без него? Или эти расстояния связаны с коридором обслуживания и от степени защиты транса не зависят?

В кожухе.

Эле
Цитата(elektro111 @ 4.7.2011, 14:02) *
В кожухе.

А как насчёт масляных трансов без кожуха устанавливаемых в киосковых КТП? Какое расстояние должно быть от трансформатора до стенок и дверей?
Dan
Цитата(gomed12 @ 5.5.2009, 11:56) *
Вроде в ПУЭ ясно сказано:
4.2.238. Для трансформаторов, устанавливаемых внутри помещений, расстояния в свету от наиболее выступающих частей трансформаторов, расположенных на высоте менее 1,9 м от пола, должны быть не менее:
а) до задней и боковых стен - 0,3 м для трансформаторов мощностью до 0,4 MB·А и 0,6 м для трансформаторов большей мощности,
б) со стороны входа: до полотна двери или выступающих частей стены - 0,6 м для трансформаторов мощностью до 0,4 MB·A, 0,8 м для трансформаторов более 0,4 до 1,6 MB·А и 1 м для трансформаторов мощностью более 1,6 MB·A.

Так же в ПУЭ сказано: "4.2.222. Требования 4.2.233-4.2.263 распространяются на......стоящих Правил.
Требования 4.2.233, 4.2.238 и 4.2.239 не относятся к установке трансформаторов, входящих в КТП с высшим напряжением 10 кВ и ниже."
Так какие расстояния выдерживать надо?
Гость сочувствующий
Цитата(Dan @ 12.5.2016, 12:20) *
Так же в ПУЭ сказано: "4.2.222. Требования 4.2.233-4.2.263 распространяются на......стоящих Правил.
Требования 4.2.233, 4.2.238 и 4.2.239 не относятся к установке трансформаторов, входящих в КТП с высшим напряжением 10 кВ и ниже."
Так какие расстояния выдерживать надо?

Вы каким изданием ПУЭ пользуетесь? У меня 7 издание:
1. "4.2.222. Вентиляционная система камер трансформаторов должна обеспечивать отвод выделяемого ими тепла (4.2.104) и не должна быть связана с другими вентиляционными системами. ..."
2. "4.2.233.Планово-предупредительный ремонт трансформаторов ..."
3. " 4.2.238 и 4.2.239" - вообще нет! Здесь то же самое!