Цитата(sabrat @ 7.5.2009, 10:01)

Именно так и проверял. Как только напряжение переваливает за 10.5В реле замыкается. С задержкой около секунды, а то и меньше. Как только это напряжение убираю, реле сразу размыкается. Может стоит поигратся с резистором который в затворе полевика (12кОм)?
Пс. Стабилитрон у меня на 7.5В односторонний, включен катодом входным диодам и анодом на анод оптопары.
10.5 в это напряжение которое подается на оптрон?Или на реле?Если на оптрон то все правильно.На реле должно быть стабильные 12 В.Стабилитрон включен правильно.
Цитата(sabrat @ 7.5.2009, 10:01)

Ёмкость обязательно должна быть на 50 вольт? я поставил на 35 вольт....может в этом косяк
Косяк в этом быть не может,но емкость лучше поставить на 50В-63В