Как расчитать активное спортивление силового трансформатора
имеем паспортные данные трансформатора.
Есть что-то вроде и дальше как:
Rт = (Pкз/Sном т) .....
Спасибо!
Uном в квадрате -номин напряжение стороны высшего напряжения
в счет не идут среднее и низшее
и у автотрансформатора также?
Спасибо!
Uном в квадрате -номин напряжение стороны высшего напряжения
в счет не идут среднее и низшее
и у автотрансформатора также?
Еще формула для расчета потерь в трансформаторе праврмерна?
ΔPтр = ΔPхх + 3(I^2) Rт активный потери
ΔQтр = Iх(Sт ном) + 3(I^2) Xт реактивные потери
и именно цифра 3 умножается на I -ток линейный по амперметру трансформатора
Так?
Tchernishev
8.12.2005, 0:09
Нет, для автотрансорматора и для трёхобмоточного трансформатора такие формулы не годятся. Для них задаётся три значения Uk, по ним находятся сопротивления, причём есть Ukвыс-низ, Ukср-низ, Ukвыс-ср. По ним выражаются сопротивления обмоток.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.