Добрый день!
Госэкспертиза выдала замечание по расчету токов 1ф КЗ в проекте поликлиники, а именно обязывает вести расчет с учетом всех сопротивлений цепи в соотв. с ГОСТ-28249-93.
Изначально расчет был произведен по упрощенной методике. Разбираясь с расчетом по ГОСТу-28249-93 столкнулся с тем что данные по сопротивлениям на кабели указанные в приложениях устарели, т.к. приведены они для кабелей старой конструкции. Данные по новым кабелям найти не смог. В лучшем случае производитель приводит только активное сопротивление жилы, а для полноценного расчета по ГОСТу требуются погонные активные и индуктивные сопротивления прямой, обратной и нулевой последовательности. Этих данных, в частности для кабелей ВВГ, АВВГ, АПВбБШп найти не смог.
Кто сталкивался с подобным расчетом? Где достать недостающие данные?
Andrey Izh
Завод-изготовитель должен обладать такими данными на свою продукцию. В приложени 2 указанного Вами ГОСТа (ГОСТ-28249-93) данные по активному и реактивному сопротивлению приведены, всё-таки это законный документ. Если этого мало, можно ещё Тут посмотреть
~Слава~
Цитата(Andrey Izh @ 18.5.2009, 15:05) *
Завод-изготовитель должен обладать такими данными на свою продукцию. В приложени 2 указанного Вами ГОСТа (ГОСТ-28249-93) данные по активному и реактивному сопротивлению приведены, всё-таки это законный документ. Если этого мало, можно ещё Тут посмотреть


Завод-изготовитель ("Севкабель", "Кольчугино") отвечает: "запрашиваемая Вами информация
не может быть представлена в полном объеме" т.е. могут предоставить только активное сопр.
Интесно может ли ответ завода-изготовителя рассматриваться как причина для расчета токов КЗ по упрощенке за отсутствием точных данных?
Andrey Izh за ссылку на таблицу спасибо, а не знаете ли из какого документа она взята?
Олега
Слава, я пользуюсь ГОСТом так:
Активное медных - по медным в броне, активное ал. - то же, с применение К=1,65. Понятно броня до лампочки.
С учетом того, что индуктивность определяется геометрией кабеля, а величина индукт.сопротивления мала (не помню где, но не в упрощенке, допускается его не учитывать), принимаю:
Индуктивное меди без брони - по индуктивному ал. без брони.
Индуктивное ал.с броней - по индукт.медного с броней.
Это лучше чем совсем не учитывать.

Andrey Izh, зарегился, но похоже посчитать бесплатно не удастся icon_smile.gif Да и ссылок на методику нет.
~Слава~
Олега, спасибо принял к сведению попробую посчитать.
Когда начнуться испытания неполенюсь съезжу на объект измерю петлю Ф-0 прибором.
Будет интересно сравнить результаты упрощенки, ГОСТа и реальных измерений.
Andrey Izh
Цитата(Олега @ 18.5.2009, 17:23) *
Andrey Izh, зарегился, но похоже посчитать бесплатно не удастся icon_smile.gif Да и ссылок на методику нет.

Коммерсанты, блин, везде... А на первый взгляд неплохой сайтик...
Ну, что-ж, Слава. Тогда по ГОСТУ рассчитывать. По крайней мере, ссылка на ГОСТ - лучшее доказательство своей правоты.