Здравствуйте! скажите мне пожалуйста примерный cos f d в однолинейной схеме (ВРУ)
Есть такой документ "СП 31-110-2003" вот в нем есть табличка 6.12 в которой указаны приблизительные коэффициенты мощности (cos f)
Если для складских помещений можно на вскидку сказать, так как вся нагрузка это освещение, соответственно cos f будет зависить от того какие лампы стоят:
люминесцентные -0,92
накаливания - 1
ДРЛ и ДРИ с компенсированными ПРА -0,85
С производственными сложнее! Все зависит от того что за производство, какое оборудование стоит, вообщем от того какая нагрузка - нужен рсчет
в этих случаях он будет от 06-0,9 и то, в однолинейную схему вряд ли уйдет совсем низкий коэффициент, его придется компенсировать вообщем усложнять саму схему.
А к чему вопрос такой абстрактный??? вам он зачем этот cos f ??? Хотите просто фонарно вписать в схему, без расчетов??