Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как подключить двигатель на 380В 20кВ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Электродвигатели


Гость_Николай_*
Здравствуйте. Помогите пожалуйста, как подключить двигатель на 380В мощностью от 20 кВ, (точно не знаю сколько но не меньше). Двигатель стоит на бетономешалке, ставили пускатели, контакты либо обгорали либо пригорали. Может не тот пускатель ставили, а какой тогда? Как правильно его подключить?
DoctorGauss
Цитата(Гость_Николай_* @ 2.6.2009, 11:42) *
...ставили пускатели, контакты либо обгорали либо пригорали....

Пускатель должен быть категории применения AC-3. Ток пускателя должен быть больше номинального тока двигателя. Данные двигателя должны быть написаны на шильдике: мощность, напряжение, ток, КПД, cosф. Для прикидочных расчетов возьмем эти данные приближенно.
Iном=P/(1,73*Uн*КПД*cosф)=20/(1,73*0,38*0,87*0,84)=41,6 А. Видимо, надо взять пускатель 4 величины (до 63 А), например, ПМ12-063.

Какой пускатель у Вас вышел из строя?
Гость
Не обратил внимание, но больше чем ПМЕ-211. А бывают пускатели 4 величины но большей мощности? (на запас). Еще у пускателя есть по бокам контакты, при включении он что-то отключает, а что-то включает и коммутирует себя тоже. Есть такое подозрение, что двигатель стал крутится с большой нагрузкой, за многие годы (лет 7) его не кто не обслуживал. Можно ли узнать не снимая его, что с ним?
Andrey59
Пускатели бывают ина 80 и на 95А и т.д. реверсивные и нет. Другое дело влезут они в корпус. Если двигатель никто не обслуживал то и пускатель то же заржавел. Блок-контакты пускателя НО просто подхватывает контакт кнопки, нз-блокировка реверса. Нужно знать данные двигателя и померять клещами его ток. Может там механика заржавела и не смазывалась и у него затяжной пуск.
Гость
Спасибо большое за помощь. Марку пускателя я записал поищу, что может подойти.
Viktor2004
Цитата(Гость @ 2.6.2009, 9:55) *
Есть такое подозрение, что двигатель стал крутится с большой нагрузкой

Есть подозрение что двигатель у Вас включался переключением звезда-треугольник. Все таки 20 квт, прямой пуск даст ток ОГОГО.
Для этого и допконтакты на пускателе задействованы. А если Вы сейчас его только в звезду включили, будет ощущение что он крутится с большой нагрузкой. И уверяю Вас, скоро сгорит. Ибо мощность его уменьшиласт в 3 раза, а нагрузка на валу осталась прежняя.
Гость
Дополнительные контакты используется в схеме управления (не дает включить клапан подачи смеси и.т.д.), реверса нет. А как тогда нужно подключать, может схема где есть?
Viktor2004
Цитата(Гость @ 2.6.2009, 13:44) *
Дополнительные контакты используется в схеме управления (не дает включить клапан подачи смеси и.т.д.), реверса нет. А как тогда нужно подключать, может схема где есть?

Ну раз так, тогда другая схема не нужна.
Andrey59
20кВт мощность небольшая сойдет и прямой пуск. Но сравнить паспортный ток двигателя и ток замеренный клещами сравнить стоит. Я так понял что тепловое реле после пускателя отсутствует как класс?
Uran
QUOTE (Гость @ 2.6.2009, 10:55) *
Не обратил внимание, но больше чем ПМЕ-211. А бывают пускатели 4 величины но большей мощности? (на запас). Еще у пускателя есть по бокам контакты, при включении он что-то отключает, а что-то включает и коммутирует себя тоже. Есть такое подозрение, что двигатель стал крутится с большой нагрузкой, за многие годы (лет 7) его не кто не обслуживал. Можно ли узнать не снимая его, что с ним?


Двигатель тоже надо обслуживать хотя бы раз в год. Смазать подшипники с обоих сторон ЦИАТИМом, люфт тоже надо смотреть. Насчет пускателя, подойдет ПМА4100, до 63А вроде, мощная контактная система, катушки правда хлипкие хоть и литые.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.