Цитата(Гость_Николай_* @ 2.6.2009, 11:42)
...ставили пускатели, контакты либо обгорали либо пригорали....
Пускатель должен быть категории применения AC-3. Ток пускателя должен быть больше номинального тока двигателя. Данные двигателя должны быть написаны на шильдике: мощность, напряжение, ток, КПД, cosф. Для прикидочных расчетов возьмем эти данные приближенно.
Iном=P/(1,73*Uн*КПД*cosф)=20/(1,73*0,38*0,87*0,84)=41,6 А. Видимо, надо взять пускатель 4 величины (до 63 А), например, ПМ12-063.
Какой пускатель у Вас вышел из строя?