Гость_Андрей_*
Есть оборудование: щит электрический, двигатель и т.д., выпролнено в виде тележки (переносное). В щит заводится кабель (я выбрал кгн 5х4), далее, чтобы защитить кабель от уф-лучей, атмосферных осадков, масел и бензина выбрал полиамидный защитный рукав silvyn rill, забыл сказать - взрывоопасная зона класса 2 по Госту. Внимание вопрос: как быть с антистатикой? где найти хоть более или менее подробные указания к прокладке таких кабелей
TYRIN
ПУЭ 7.3.101. Гибкий токопровод до 1 кВ во взрывоопасных зонах любого класса следует выполнять переносным гибким кабелем с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслобензиностойкой оболочке, не распространяющей горение.
Выбран 5 жильный кабель, значит вопрос с антистатикой решён.