Здравствуйте, подскажите замеряете ли вы ток короткого замыкания на АВМ-ах , На шиндике присутствует информация о 1 токе максимального расцепления, 2 номинал АВМ, На некоторых используются как защита РТВ на некоторых РТ а на других нет ни того не другого.Карт уставок нет. Поделитесь опытом как лучше оформить замер тока короткого замыкания на АВМ с РТВ и без него.
Почти перестал посещать форум, поэтому во время не заметил тему. Мануал есть по эксплуатации и наладке АВМ,там все написано.
Тема была и здесь на форуме и ссылка на мануал, если актуально :http://retro-rzia.ru/down/o-27.html
RobinzonMoscow
24.11.2009, 16:22
Еще одну изюминку вспомнил, о которой забывают почти все студенты.
Если учитывается минимальный и максимальный режимы питающей системы и/или изменение сопротивления трансформатора с РПН, то надо помнить, что по ПУЭ допускается повышение напряжения в сети на 15. Поэтому, если принимаем к установке транс с РПН плюс-минус 12х1,5, то крайние отпайки использоваться никогда не будут и в реальных сетях именно так и получается. Таким образом, для определения коэффициента трансформации, значения напряжения КЗ и сопротивления транса в минимальном режиме при наибольшем его сопротивлении следует использовать каталожные данные с поправкой на «нерабочие» отпайки устройства РПН.
Кстати, при проверке релейной защиты на необходимую чувствительность следует брать минимальный ток короткого замыкания С УЧЕТОМ минимального режима работы системы и трансформатора, т.е. когда сопротивления системы и транса имеют реально максимальные значения.
Вот пока все, что хотел сказать. Спрашивайте, если есть вопросы. Обязательно постараюсь ответить.