На дачном обществе стоит трёхфазный счётчик (3*5А) через трансформаторы тока, зимой произошла перефазировка на подстанции, может ли это повлиять на точность учёта этим счётчиком?
Dmitry_G
16.6.2009, 14:55
Не должно. А что вас двинуло в тему, что-то не так с расходом.Учет будет врать если на вторичке от ТТ поменять поменять местами концы, либо перевернуть сам ТТ, больше глюков (по фазировке) не наблюдал..
Класс точности счетчика оговаривается для так называемых нормальных условий: 1)нормальное чередование фаз; 2)...
В данном случае (нарушено чередование фаз) счетчик может иметь "самоход" при отсутствии нагрузки.
Гость_varlok_*
20.6.2009, 8:21
Цитата(yga @ 16.6.2009, 13:09)

На дачном обществе стоит трёхфазный счётчик (3*5А) через трансформаторы тока, зимой произошла перефазировка на подстанции, может ли это повлиять на точность учёта этим счётчиком?
в этом случае от потребителя требуем обязательного исправления схемы включения счетчика
Возник вопрос, а влияет ли неправильная фазировка на счетчик типа Меркурий 230-АRT-00-СN машина умная но в паспорте на счетчик ничего на эту тему нет. Кто просвятит? Схема включения 2ТТ и 3 ТН учет 6кВ.
Dmitry_G
12.9.2009, 16:36
Слышал что не влияет, но опять таки только слышал
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.