Коллеги помогите определиться для суда могут или нет работать в параллель трансформаторы со следующими параметрами:
1) Тип ТМ 180/6 схема и группа соединений Y/Yo - 12 сторона ВН 6000В 17,3 А сторона НН 400В 260 А Ек% 5,31;
2) Тип ТМ 250/10 схема и группа соединений Y/Yн - 0 сторона ВН 6000В 24,1А сторона НН 400В 361,2 А Ек%4,69.
Фактически они не работают в паралель но как объяснить не электрику почему и что с большим сопротивлением висит дополнительной нагрузкой на другом.
Зранее благодарен за ответ!!! icon_biggrin.gif
Юлия Александровна
5. Условия параллельной работы трансформаторов

1. Напряжения ВН и НН должны быть одинаковы. Коэффициент трансформации не должен отличаться больше, чем на 0,5%
2. Группы соединения обмоток трансформаторов должны быть одинаковы
3. Напряжения кз Uк должны быть одинаковы, отличие не больше 10%
4. соотношение мощностей S1 к S2 не должно быть больше 1/3

При нарушении условий параллельной работы возникают уравнительные токи и загрузка трансформаторов отличается от номинальной.
elektrikPMZ
Это в ПТЭЭП я нашел а как сам расчет произвести чтобы и дураку было понятно!!!
Dmitry_G
дураку - ПУЭи инструкции по трансам
prude
Ек% напряжение (ЕДС) короткого замыкания должны быть одинаковыми.
xxx
Ппробуйте примитивным способом из математики.
Исходное
ТР1=260А Ек=5.3%
Тр2=360А Ек=4.7%
округлим для простоты

При параллельной работе суммарный ток будет равен=620А
Ис простой математики:
620 ( Ек искомое)=260/5.3+360/4.7 конечно надо считать по полной мощности, но упростим расчёты и примем А=кВА в относительных еденицах
Ек ( искомое)=620/(260/5.3+360/4.7)=4.9 потом просчитаете точнее.

Таким образом нагрузка распределиться
ТР1=260х(4.9/5.3)=240.7А
ТР2=360х(4.9/4.7)=375А

Таким образом один транс будет недогружен,а другой перегружен
KIVOK
Цитата
Таким образом один транс будет недогружен,а другой перегружен
Так для этого есть примечания в условиях на параллельную работу трансформаторов: " При этом не один из трансформаторов не должен быть перегружен".
elektrikPMZ
Спасибо понял! Попробую это разжевать для суда!!!!
mic61
Вопрос "вдогонку". А трансформаторы у Вас действительно на разное напряжение (6 и 10 кВ)? Или описка?
ilyasov1
Цитата(mic61 @ 18.6.2009, 22:31) *
Вопрос "вдогонку". А трансформаторы у Вас действительно на разное напряжение (6 и 10 кВ)? Или описка?

написано:
) Тип ТМ 180/6 схема и группа соединений Y/Yo - 12 сторона ВН 6000В 17,3 А сторона НН 400В 260 А Ек% 5,31;
2) Тип ТМ 250/10 схема и группа соединений Y/Yн - 0 сторона ВН 6000В 24,1А сторона НН 400В 361,2 А Ек%4,69.

180/6 и 250/10 это полная мощность/рабочее напряжение на которое расчитана изоляция

250-й мотался на 6 кВ