Привет всем, кто подскажет ремонтную сложность для трансформаторов 6300 кВА, там двухзначная циферка))) или место где можно это найти, а то 6 часов уже в инете прозябаю в поиске((
KIVOK
18.6.2009, 19:43
Цитата
кто подскажет ремонтную сложность для трансформаторов 6300 кВА,
А какой ремонт Вы планируете произвести? Мне кажется лучше всего ведомость дефектов на ремонт составлять с той фирмой , которая Вам будет производить ремонт
gomed12
18.6.2009, 22:14
По Синягину (см. выше файловый архив), коэф. сложности ремонта = отношению трудоемкости КР к ТР и=600/130=4,6
Гость_Ремонтник_*
2.7.2009, 4:19
Согласно ОСТОРЭ категория сложности ремонта для трансформатора мощностью 6300 кВА 36 при напряжении высокой стороны 35кВ и 38 - при 110кВ