Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: кабель ААШв расчет сопротивления оболочки
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Гость_Ваня_*
Доброго времени суток!
Не могу найти решение: кабель марки ААШв 3х120 ранее питавший ТП-6/0,4 -160, в целях экономии icon_smile.gif, решили использовать для питания электроустановки 0,4 кВ. 3 жилы-3фазы, оболочка кабеля выполняет функции нуля. необходимо расчитать ток однофазного короткого замыкания для проверки срабатывания защиты. Вопрос состоит в том, как расчитать активное и индуктивное сопротивление нуля? В технических характеристиках на кабель дается информация только о толщине оболочки, а вот диаметр неизвестен.
сэм
Расчет элементарный-делать этого нельзя
Гость
Встречный вопрос: почему и как объяснить это глав.энергетику?!?
Взводатор
Ни сечение, ни электрическские параметры брони не нормированы, поэтому говорить о каких-либо расчетах нет смысла.
Если уж совсем невмоготу от экономии, то нуль и/или защитную землю нужно бросать параллельно соответсвующим конкретной обстановке кабелем.
mak
Цитата(Взводатор @ 26.6.2009, 10:58) *
Ни сечение, ни электрическские параметры брони не нормированы, поэтому говорить о каких-либо расчетах нет смысла.

Речь то идёт не о броне, а об алюминиевой оболочке кабеля.
ПУЭ 2.3.52. В четырехпроводных сетях должны применяться четырехжильные кабели. Прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается. Допускается применение трехжильных силовых кабелей в алюминиевой оболочке напряжением до 1 кВ с использованием их оболочки в качестве нулевого провода (четвертой жилы) в четырехпроводных сетях переменного тока (осветительных, силовых и смешанных) с глухозаземленной нейтралью, за исключением установок со взрывоопасной средой и установок, в которых при нормальных условиях эксплуатации ток в нулевом проводе составляет более 75% допустимого длительного тока фазного провода.

" В технических характеристиках на кабель дается информация только о толщине оболочки, а вот диаметр неизвестен."
Ну так возьмите и померьте диаметр, в чем проблема-то? А расчеты сделайте как для четырехжильного кабеля, для прикидочных точность будет достаточна.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.