Цитата(Взводатор @ 26.6.2009, 10:58)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Ни сечение, ни электрическские параметры брони не нормированы, поэтому говорить о каких-либо расчетах нет смысла.
Речь то идёт не о броне, а об алюминиевой оболочке кабеля.
ПУЭ 2.3.52. В четырехпроводных сетях должны применяться четырехжильные кабели. Прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается. Допускается применение трехжильных силовых кабелей в алюминиевой оболочке напряжением до 1 кВ с использованием их оболочки в качестве нулевого провода (четвертой жилы) в четырехпроводных сетях переменного тока (осветительных, силовых и смешанных) с глухозаземленной нейтралью, за исключением установок со взрывоопасной средой и установок, в которых при нормальных условиях эксплуатации ток в нулевом проводе составляет более 75% допустимого длительного тока фазного провода.
" В технических характеристиках на кабель дается информация только о толщине оболочки, а вот диаметр неизвестен."
Ну так возьмите и померьте диаметр, в чем проблема-то? А расчеты сделайте как для четырехжильного кабеля, для прикидочных точность будет достаточна.