Терзают смутные сомнения нужен ли этот автомат ту!!!! ВСе на схеме выделен красным.
А кто будет защищать кабель к РЩ2. Для РЩ3 кабель как бы защищает вводной на 200А (там близко по току 160А) правда с отключением РЩ2. Но наверное не стали заморачиваться с селективностью. Так что при кз на кабеле к РЩ3 вырубится и РЩ2. Так что вопрос скорее всего нужен ли отходящий автомат и на РЩ3, смотреть на технологичность что питает РЩ2 и выдержит ли кз счетчик. Если он накроется то и отдельно включить РЩ2 не получится
Если свободный доступ имеется только к РЩ2, то АВ 40А полезен. Если доступ к ГРЩ свободен, то в РЩ2 поставьте выключатель нагрузки. В ГРЩ - АВ по параметрам защищаемого кабеля. Доступ рассматриваем с учетом группы персонала.
Всем спасибо!!! А может вообще не заморачиваться и РЩ-2 запитать от РЩ-3, только одно смущает РЩ-2 питает освещение можно ли так!!!Все схема это для временного поселка строителей
elektrikPMZ
2.7.2009, 9:47
Разводку всё равно с ТТ делать будешь так что, 40й не обязателен, а освещение лутше отдельным проводом .
Цитата(elektrikPMZ @ 2.7.2009, 10:47)

Разводку всё равно с ТТ делать будешь так что, 40й не обязателен.. .
и ТТ защитит кабель к РЩ2 ?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.