Здравствуйте, сегодня с толкнулся с неприятным явление, Ячейка отходящая 6кВ нагрузка 50А. на ячейке стоит блок питания Орион и Сириус 2л полностью обесточиваю все шинки, на Сириусе наблюдается моргание светодиодов, проверяю напруги на вводе Ориона 0В на выходе 27В пост. На ячейке счетчик блок управления Таврида. На откл. ячейках такое не наблюдается. Подскажите кто сталкивался как бороться . Радиус молчит. Спасибо
Я не работал с защитами "Радиус - автоматики", но посмотрел в Гугле, и возникли такие варианты:
- Вы вывели защиту, а ячейка осталась в работе (ток нагрузки 50 А)? У Вас, наверное, какие-то резервные защиты на этой ячейке есть (а иначе, как она без защиты)?
- а блок питания "Орион" - токовый (от токовых цепей)? Если все так, то понятно откуда берется напряжение на выходе "Ориона".
Схема питания может где ошибка посмотрите уважаемый.
правда весит 1м
http://savepic.ru/712528.jpgВывел защиту на время для проверки цепей питания. На блок питания токовые цепи не заходят только на сириус. На схеме ошибок не вижу, но в реале есть кз на контактах KL1,1 Почему и в какой момент это происходит не имею понятия дежурный при переключении выявил, всю цепь еще не успел проверить.
На сколько я понял - это у Вас схема питания цепей управления с АВР.
Видимо, имеется 3-и СШ 6 кВ? Соответственно, по одному ТСН-у на каждой секции? А Т1 и Т2 (от которых образуются шинки ЕС1 и ЕС2 - это что за трансформаторы? Вобщем, набросайте первичную схему ПС с этими Т1, Т2, ТСН1 (2, 3)
Короткое замыкание может быть при переключении питания с Т1 (Т2) на ТСН 1 (2, 3) если группы соединений Т1 и ТСН различные, или уровни напряжения Т1 (Т2) и ТСН 1(2, 3) сильно отличаются...
Вобщем, схему первичную представьте, и режим , при котором происходит КЗ опишите. Попытаемся разобраться.
Разобрался схемой выкладываю. Проблему с ШУ решил вроде все проверил все работает. А не приятность с морганием Сириуса получается, что не решаема. Отключаю шинки ЕС1 и ЕС2 при токе на первичке 25А или 0,4А вторички Сириус нормально работает (питаеться от токовых цепей) ток падает до 20А или 0,3 на вторичке, начинается моргание светодиодов и табло, неприятно конечно, но как написано в описании БПМ сделано для того чтобы обеспечить питание блока защит (Сириуса) при кз. Токовые цепи заведены на БПМ.
ТСН1-Ф32, ТСН2-Ф компрессорная, ТСН3-Ф20. Правая секция 1 и правая секция 2 включение отключение ВВ только при наличии питания (новая сборка).

Гость_Aleksey_*
6.9.2009, 19:54
Применение устройства МП защиты "Сириус-2Л" для защиты ВЛ-10кВ на ~опер. токе с применением ВВ-10кВ (Саратов). Проблема в осуществлении дешунтировки.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.