УЗО перед автоматами
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК
>
Электроснабжение и Оборудование
>
Устройства защитного отключения и дифференциальные выключатели
Гость_7789
4.7.2009, 18:01
Стоит два автомата на розетки и есть одно УЗО, можно ли поставить одно УЗО на два автомата (перед ними)
savelij®
4.7.2009, 18:53
Да, если ток коммутации УЗО не менее суммы номинальных токов этих автоматов.
Олега
4.7.2009, 21:19
Цитата(savelij @ 4.7.2009, 18:53)
Да, если ток коммутации УЗО не менее суммы номинальных токов этих автоматов.
Возможно, достаточно не менее ном.тока вышестоящего АВ
savelij®
4.7.2009, 21:36
Цитата(Олега @ 4.7.2009, 22:19)
...достаточно не менее ном.тока вышестоящего АВ
Или так.