Цитата(КЗ @ 8.7.2009, 17:05)

...перерыл все справочники...
Не верю! (с) К.С. Станиславский.

Для определения Rт и Xт требуется знать следующие величины:
- Рк = 140 Вт - потери короткого замыкания;
- Uк = 4,7% - напряжение короткого замыкания;
- Sном = 4 кВА - номинальная полная мощность трансформатора;
- Uнн =0,23 кВ - номинальное напряжение низкой стороны трансформатора.
Pк и Uк взяты
отсюда.
Формулы для определения Rт и Xт есть в любом справочнике, а также в нормативных документах. Например, РД 153-34.0-20.527-98, формулы 6.4 и 6.5., или ГОСТ 28249-93, формулы 3 и 4.
Zт=корень(Rт^2+Xт^2).
По моим расчетам Rт=0,463 Ом, Xт=0,415 Ом, Zт=0,622 Ом.
А если еще короче, то достаточно знать, что в относительных единицах Uк=Zт.отн.
Тогда в абсолютных единицах: Zт=Zт.%*Uнн^2/(Sном*100), Ом.
где Zт.%=Zт.отн*100%=4,7% - справочные данные.
Zт=4,7*230^2/(4000*100)=0,622 Ом.