NAZIK
Здравствуйте!
Не подскажете, какое должно быть расстояние по горизонтали и вертикали от подземного ВОЛС до ВЛ-10 кВ?

Caps снимите.
AlexPetrov
Охранная зона для ВЛ такого класса ограничивается вертикалями, отстоящими в 10 м с каждой стороны от воздушной линии. Для КЛС, к коей можно отнести подземную ВОЛС, - 2 м. Это общая информация из Межотраслевых Правил по ОТ.
Глава "Пересечение и сближение ВЛ с сооружениями связи, сигнализации и проводного вещания" ПУЭ, пункт 2.5.238 гласит: А также п.2.5.245:

Со способами воздушной подвески ВОЛС можно ознакомиться там же, глава "Подвеска волоконно-оптических линий связи на ВЛ".