Rahmaninoff
15.7.2009, 8:18
Как правильно по ПУЭ выбрать провода для монтажа внутри такого шкафа?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Как правило для внутрищитового монтажа применяется провод ПВ-3 реже ПВ-1
Rahmaninoff
16.7.2009, 8:34
Я не корректно задал вопрос
![icon_biggrin.gif](http://www.electrik.org/forum/style_emoticons/default/icon_biggrin.gif)
.
Как правильно подобрать сечение проводов?
Как обычно по току. Т.к. там больше 6А нет то 1мм квадратного хватит
Цитата
Как обычно по току. Т.к. там больше 6А нет то 1мм квадратного хватит
Советую прежде чем начать монтаж , оределить сечение по возможности подключения к одной клемы двух проводов одновременно и надежного зажатия этих проводов на клемах. А по ПУЭ выбор проводов оперативных цепей определяется назначением эл.установки и токами которые могут возникнуть в цепях. В некоторых случаях запрешается прокладка одножильного или алюминиеврго провода для оперативных цепей.
Andrey59
16.7.2009, 23:02
Есть специальные наконечники для обжима двух проводов одним наконечником
Согласно старым главам ПУЭ в шкафах не допускается алюминий и сечение менее 1,5 кв. мм.
Гость_Миша_*
5.8.2009, 20:31
Допускается ли в ВРУ с алюминиевыми шинами подключать кабели и провода с медными жилами, кто-то говорил, что можно через стальные шайбы; а как должно быть, чтоб соответствовал требованиям правил?Может быть заменить шины на медные?
Andrey Izh
13.8.2009, 18:02
Существуют медно-алюминиевые наконечники для кабелей и лужёные наконечники для проводов. Стальные шайбы тоже имеют право на жизнь, но при этом добавляется ещё одно переходное сопротивление. Если ток не велик, то это не страшно. Ежели значение тока велико, тогда либо шину менять на медь, либо медно-алюминиевые наконечники. (Последнее, ИМХО, проще и дешевле).
Кто подскажет, на шкафы ВРУ ,ЩС,ЩО от производителя какие документы должны быть в обязательном порядке, если паспорт .что там должно быть?
Andrey59
13.8.2009, 22:16
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,