Natalie
Всем доброго времени суток!

Пытаюсь придумать схему дистанционного управления двигателями вентиляторов системы дымоудаления и подпора воздуха. Возникла идея применить ящики управления типа РУСМ5111 или ЯУ5111 (там есть варианты с возможностью дистанционного управления). Но возник вопрос куда подавать управляющий сигнал с прибора пожарной сигнализации. По схеме не понятно, на какую клеммную колодку выведен контакт. Пожалуйста, господа профессионалы, помогите разобраться.
И еще вопрос. Каким кабелем обычно выполняют цепи управления? Я в типовых проектах у наших проектировщиков видела вроде ВВГ 2х1,5. Но начальник задает каверзные вопросы типа "а почему не 1х1,5?? Зачем нам вторая жила?" Что ответить в таком случае? icon_smile.gif И как действительно надо?Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Andrey59
2 провода потому что у контакта пож. сигнализации два конца, а не один, но для тупых ответ стандартный для резерва. НО контакт пожарной сигнализации (если надо включать вентиляцию при его срабатывании) надо включить между клеммамаи 1 и 5 (1) нижняя их в этой бестолковой схеме две пятерки. И переключить SA в положение "Дистанционное". Желательно у пожарников уточнить как работает этот контакт (когда замыкается а когда размыкается т.к. при размыкании вентиляция откл. Возможно надо быдет параллельно контакту пож. сигнализации ставить НО контакт КМ для подхвата. А для откл. тогда придется идти к шкафу и переключать SA)
Кабель 2х1,5 ВВГ пойдет, можно и КВВГ, а если фирма не серьезная то и ПВС пойдет, а вообще надо смотреть на условия прокладки кабеля и на тип помещзений по пожару.