Заменяем в существующей ТП трансформатор с 400кВА до 630 кВА Как проверить отключит ли существующей разъеденитель РВЗ-10/400 ток холостого хода трансформатора? Спасибо
gomed12
5.8.2009, 18:44
Цитата(Маленькийлешик @ 5.8.2009, 8:43)
Заменяем в существующей ТП трансформатор с 400кВА до 630 кВА Как проверить отключит ли существующей разъеденитель РВЗ-10/400 ток холостого хода трансформатора?
Проверить посредством отключения На самом деле, служит для коммутациии тока хх трансформатора, расчитан для пропускания тока в 400А. Для транса 630 кВА необходимо выбирать разъединитель по его максимальному току.
Маленькийлешик
7.8.2009, 7:08
Мне не нужно выбирать новый. Мне нужно проверить существующий Меня вот что смущает в ПУЭ таблица 4.2.3. наибольший ток не более 3А А по паспорту не менее 0,4А. Как это понимать?
gomed12
7.8.2009, 18:34
Цитата(Маленькийлешик @ 7.8.2009, 7:08)
Мне не нужно выбирать новый. Мне нужно проверить существующий
Ещё раз. Если ном. ток транса (по паспорту) превышает 400 А, разъединитель необходимо менять. Соответствующий Вашему трансу (630 кВА) разъединитель способен отключить его ток хх. Аппараты проверяют по максимальным токам, т.е. по ткз, кроме того их механическую часть и изоляторы на устойчивость от динамического воздействия на них ткз.
Маленькийлешик
10.8.2009, 7:23
Цитата(gomed12 @ 7.8.2009, 19:34)
Соответствующий Вашему трансу (630 кВА) разъединитель способен отключить его ток хх.
Почему? Формулу, если можно?
Iхх (1,1А) должно быть меньше некого допустимого значения. Вот это допусимое значение по паспорту не менее 0,4А А по ПУЭ не более 3А Вот эти два последних утверждения и не понятны
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.