Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


dsa38
Добрый день! Помогите кто сталкивался с таким.... При проектировании гостиницы в Москве, столкнулся с проблемой выбора мощности ДГУ для потребителей 1-ой особой категории. В нагрузку, подключенную через ДГУ входит и система дымоудаления и подпора воздуха, с мощностью 1-о отсека - ДУ=120кВт (3штх30кВт) ПД=40кВт (10штх4кВт). При расчете мощности ДГУ с учетом пусковых токов вентиляторов получается сильно завышенная цифра, порядка 1000кВт, при фактической нагрузки 160кВт. Кто знает, допускается ли в систему дымоудаления ставить устройства плавного пуска двигателей или пускать двигатели с разбежкой в нес. секунд? И как к такому отнесуться пожарники и инспекторы?
dimbas
а двигатели все в раз могут пускаться? по гост на дгу дизель должен мочь пускать двигатель равный 50% своей мощности. если у вас на все в раз то дгу нужно будет порядка 200-250квт
dsa38
вышеуказанные двигатели пускаются все одновременно (1 пожарный отсек)
DoctorGauss
Рекомендую запускать двигатели с выдержкой времени в несколько секунд (сначала движки с более тяжелыми условиями пуска, потом все остальные). Никаких норм, ограничивающих это решение, не нашел.
TSDrive
Я видел кусочек такого случая на страничке "Пуск асинхронного двигателя от дизель-генератора" По теории вроде ничего сложного. Поочередный пуск двигателей обычно применялся на военной технике, на бортовых сетях с автономными системами питания (помню последовательность процесса пуски от ГТА).
Кип 85
У нас на ДУ стоят плавные пуски, но ДГУ на расчитана под Ду. Она тока освещение охрана и сигнализация.