Henry
Помогите разобраться. Строим новые трехэтажный деревянный дом. Сейчас встал вопрос прокладывания проводки. Составили схему подключения. Хотелось бы знать правильно составлена или нет. Линия будет однофазная.

savelij®
Не очень бюджетный вариант при таком количестве УЗО. Можно объединить в группы, уменьшив количество УЗО, например, розетки 1 эт. под одно УЗО 63/0,03.
УЗО 56/0,03, полагаю, опечатка.
Кабель лучше ВВГнг-LS.
Кстати, проводка открытая, в кабель-канале, гофре...?
Между автоматами не кабель, а провод ПВ1, ПВ3 1*6 .
Henry
Вот новый вариант схемы



Провода будут убираться в кабель канал
УЗО для розеток 1 этажа и мансарды какие лучше взять на 50А или на 63А
У меня еще вопрос какие лучше использовать и в каких местах схемы диф автоматы или простые
savelij®
Смотрю, остались ещё линии ВВГ от АВ 40А, АВ 32А... они что, находятся в разных щитах?
Предполагаю, что АВ 40А, это вводной на фасаде дома, а АВ 32А - уже в щите перед счётчиком. Тогда от АВ40 до АВ32 линия ВВГнг 3*10, а от вводного щита на фасаде опуск заземляющего проводника к контуру заземления. Между АВ 32 и счётчиком проводом ПВ3 1*6.
УЗО на 50А не встречал, посему 63А. А исходя из ограничения максимального потребляемого тока автоматом 32А, все групповые УЗО можно брать 40/0,03.
Диф. автомат имеет смысл применить только в одном месте - освещение цокольного этажа.
Henry


АЗ 40А будет расположен в боксе для автомата на фасаде где подходит СИП к дому
Я так понимаю надо 3 провод ВВГнг 3х10 подвести к контуру заземления а другой конец потом прикрутить к щитку в доме?
ПВ3 1х6 будет достаточно для соединения в щитке мне в магазине сказали что он может не выдержать?
Я разговаривал с продавцом в магазине он советовал везде ставить диф автоматы почему рационально использовать только на освещение цоколя?
savelij®
Пример выполнения ввода с ВЛ.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
ПВ 1*6 для разводки в Вашем щитке будет вполне достаточно (с запасом).
Нет смысла ставить дифы повсеместно... На цокольном этаже одна группа, поэтому диф. там уместен.
Henry
А можно подробнее рассказать про заземление если не сложно
andrey357
1. Зачем перед счетчиком 2 автомата?
2. Если воздушка - сети часто просят ставить счетчик+автомат в отдельном щите на опоре
3. в принципе на свет можно узо не ставить, а на осевщение санузлов - надо, 10мА
4. в гараже раскинул бы свет от розеток - при вставлении в розетку хреновой дрели, отрубиться по узо свет.
savelij®
Цитата(Henry @ 21.8.2009, 12:40) *
А можно подробнее рассказать про заземление если не сложно

http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...%EB%E5%ED%E8%E5
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...%EB%E5%ED%E8%E5
Мидведь
32 А автомат поставить вместо 63 А УЗО и пересмотреть остальные УЗО, крутовато 40 А УЗО ставить. На свет 16-20 А, а на розетки 25 А.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.