В процессе установка проточника на 12квт. По стандартам подобные "опасные" девайсы нужно защищать УЗО с током отсечки 10 ма.
В продаже УЗО на 63А нашел только от 30 ма.
Где достать УЗО 63А с током отсечки не более 10 ма?
Либо посоветуйте как грамотно предохраниться

Спасибо!
NikELektrik
4.9.2009, 18:39
ПУЭ 7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений м в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учётом присоединяемых стационарных и переносных электроприёмников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприёмников следует принимать из расчёта 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчёта 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
P.S. Он у Вас однофазный, судя по току, то 30 мА сойдёт. Можете прощитать.