Как в релейном зале ПС правильно приготовить рабочее место? А то у нас кто на что горазд, кто-то просто плакат повесит "Работать здесь", кто-то веревками ограждает. Если кто знает отзовитесь
Работать здесь, и допускает производитель службы РЗА. У нас не огораживают.
8.5. Производителю работ, имеющему группу IV, из числа персонала, обслуживающего устройства релейной защиты, электроавтоматики и т.д., разрешается совмещать обязанности допускающего. При этом он определяет меры безопасности, необходимые для подготовки рабочего места. Подобное совмещение разрешается, если для подготовки рабочего места не требуется выполнения отключений, заземления, установки временных ограждений в части электроустановки напряжением выше 1000 В.
u
У нас на соседние панели вешают ширмы (вроде так называется) которые представляют собой "тряпку" из мешковины. Ну и плакаты конечно
При подготовке РМ персонала РЗА при работе на панелях самое основное исключить ошибочные действия (выполнение операций и работ на панелях соседних присоединений) для чего вывешивание ширм обязательно. Ширмы у нас делают из клеенки (типа детям под простыни стелят). Вывешивание плакатов - само собой. Обратная сторона панелей тоже выгораживается - сделаны стационарные планки поперк панелей на которые вывешиваются плакаты. Работы выполняются по программе подписанной начальником СРЗА. Устройство РЗА предварительно выводится из работы оперативным персоналом по типовым бланкам или картам нормального положения переключающих устройств. Оперативник оперирует только накладками и блоками.
Shalun_Ivan
1.3.2010, 21:11
а у нас на работ каждыи имеит свои стол. зачем вешать ширмы. интереснee видеть свои персонал. я так считаю