Garig
От ТП до ТП на территории завода нужно проложить питание 6кВ,старый кабель остался под зданием.Опоры устанавливать негде,проложить кабель очень сложно,хотели проложить СИП-3.
Если кто нибудь прокладывал СИП-3(6-10кВ)по фасаду здания, поделитесь опытом.
Какую арматуру использовать,сколько жил прокладывать,какими документами пользоваться при проектировке? Любая информация по теме будет полезна.
_Alex_
Разве что крепить по фасаду здания траверсы, на них по изолятору ШФ-20 Г1 на каждый штырь. Прокладывать СИП-3 непосредственно по фасаду без изоляторов (скобами и т.п. как СИП-2А и СИП-4 на ВЛИ-0,4 кВ) нежелательно из-за немалых емкостных токов утечки через изоляцию.
andrey357
Цитата(_Alex_ @ 14.9.2009, 20:39) *
Разве что крепить по фасаду здания траверсы, на них по изолятору ШФ-20 Г1 на каждый штырь. Прокладывать СИП-3 непосредственно по фасаду без изоляторов (скобами и т.п. как СИП-2А и СИП-4 на ВЛИ-0,4 кВ) нежелательно из-за немалых емкостных токов утечки через изоляцию.

Вы шутник, однако.......
СИП- это НЕ ИЗОЛИРОВАННЫЙ провод. Это провод защищенный. И проложить на скобах по фасаду - даже думать нечего.
Охранная зона провода - 5 метров от проводника....
_Alex_
5 метров - многовато, конечно. Видел СИП-3 по фасаду ЗТП 10/0,4. Внешний вид траверс был примерно как угольник 30 х 60 х 90 градусов.
СИП-2А и СИП-4 для ВЛИ-0,4- изолированный, СИП-3 для ВЛЗ-6(10) - защищенный.
andrey357
Цитата(_Alex_ @ 15.9.2009, 15:42) *
Внешний вид траверс был примерно как угольник 30 х 60 х 90 градусов.

На 60 сантимерах 3 провода??? сомневаюсь..
_Alex_
Цитата(andrey357 @ 16.9.2009, 12:55) *
На 60 сантимерах 3 провода??? сомневаюсь..

Конечно же нет, я про углы icon_smile.gif Представьте себе траверсу в виде угольника. Вот оно где-то так и есть. Могу нарисовать, если что.
staripan
Цитата(andrey357 @ 15.9.2009, 6:28) *
Вы шутник, однако.......
СИП- это НЕ ИЗОЛИРОВАННЫЙ провод. Это провод защищенный. И проложить на скобах по фасаду - даже думать нечего.
Охранная зона провода - 5 метров от проводника....
А как, Вы, батенька...расшифруете, собственно "СИП" ???
andrey357
Цитата(staripan @ 18.1.2010, 15:16) *
А как, Вы, батенька...расшифруете, собственно "СИП" ???

СИП - самонесущий изолированный провод илм система изолированных проводов.
Но это идет для 0,4кВ. там изоляции хватает.
А на 10 кВ - там защищенные провода. Их изоляции не хватает на 10кВ.
с2н5он
а кабель по фассаду здания? или есть СИП Мульти Виски (правда удовольствие дорогое), но можно прокладывать в воздухе, земле, воде
ez81
кабель по фасаду будет безопаснее. СИп сложно разместить на фасаде ,траверсу с тремя изоляторами надо плюс расстояние от стены и получится абракадабра . icon_smile.gif
с2н5он
или можете использовать изоляторы для 35 кВ. (рис.3) ну а траверсы сами выдумывайте и согласовывайте с РТН
и все таки универ. СИП лучший вариант (рис.1,2)
andrey357
Цитата(с2н5он @ 18.1.2010, 23:01) *
а кабель по фассаду здания? или есть СИП Мульти Виски (правда удовольствие дорогое), но можно прокладывать в воздухе, земле, воде

кабель или провод???? СИП - это провода со всеми вытекающими особеностями прокладки.
ez81
кабель или провод???? СИП посты выше прочтите.
с2н5он
Цитата(andrey357 @ 21.1.2010, 9:18) *
кабель или провод???? СИП - это провода со всеми вытекающими особеностями прокладки.

а что кабелем на тросу нельзя что ли? я понял у Garig шла речь о невозможности прокладки КЛ в земле
andrey357
Цитата(с2н5он @ 21.1.2010, 19:05) *
а что кабелем на тросу нельзя что ли? я понял у Garig шла речь о невозможности прокладки КЛ в земле

10 кв на тросе. В принципе нормально, если не грохнет...
Ну не любят кабели 10кВ гибкости всякой, вибрации и всего такого..

Цитата
есть СИП Мульти Виски (правда удовольствие дорогое), но можно прокладывать в воздухе, земле, воде

Ссылочку дайте - если эта, http://multi-wiski.narod.ru/dwr1.htm
, то это кабель, правда с тросом для подвеса

Мое мнение: лоток и кабель и никаких вопросов.
с2н5он
ошибся, да не СИП, а кабель
конечно в лотках лучше, но думаю есть участки где придется идти по воздуху
andrey357
Цитата(с2н5он @ 22.1.2010, 12:36) *
ошибся, да не СИП, а кабель
конечно в лотках лучше, но думаю есть участки где придется идти по воздуху

Чтобы вы и заказчик спали спокойно - лотки, траншея, эстакада.....
andlen36
Цитата(andrey357 @ 25.1.2010, 9:35) *
Чтобы вы и заказчик спали спокойно - лотки, траншея, эстакада.....


Истину глаголишь. По фасаду - кабель в лотке, естественно с заземлением лотков. В чем проблема? Дороже (хотя, это надо еще просчитать), но вернее.
Гость сочувствующий
Цитата(andlen36 @ 21.2.2013, 1:17) *
Истину глаголишь. По фасаду - кабель в лотке, естественно с заземлением лотков. В чем проблема? Дороже (хотя, это надо еще просчитать), но вернее.

Да уж проложили, поди давно, как никак три года прошло, смотрим дату сообщения.