Здраствуйте! Я впервые проектирую наружное электроснабжение жилого дома. Заказчик хочет, чтобы щит ВРУ располагался на участке сразу за забором.
Щит должен размещаться на металлоконструкции. К ней должна присоединятся трубостойка. Мне нужно представить чертёж этой конструкции. Может кто-то видел подобные чертежи. Как их правильно составлять. На какую глубину это дело вкапыть и т.д. Буду признательна..
Maxim_Z
Цитата
Щит должен размещаться на металлоконструкции. К ней должна присоединятся трубостойка. Мне нужно представить чертёж этой конструкции. Может кто-то видел подобные чертежи. Как их правильно составлять. На какую глубину это дело вкапыть и т.д. Буду признательна..


Расчет нагрузок от тяжения, ветра, ...-электриков и третьих сил, глубины промерзания, несущей способности грунта. Вродевсё. Признательности не надо, проектировать надо icon_smile.gif